冷库不制冷,求助。谢谢
yzl2099
yzl2099 Lv.3
2013年11月13日 22:34:13
来自于制冷技术
只看楼主

有一冷库,约20立方。三相三匹压缩机,制冷剂R22,额定电流6.2A。设计温度-20度。现在出现不制冷,只能达到16度(不是负)。检查出症状,环境温度25度,运行低压约5.5KG,高压15KG,电流4.5A。膨胀阀出口未结霜,压机温度过高(20分钟左右热保护)。回收氟2分钟多低压还有3KG多,处理,膨胀阀螺杆往里拧一圈。以降低阀口开度,看低压能不能降低一点点。氟没加,以前用着好好的。现在我怀疑是压缩机窜气了,不怎么敢下手。求解。

有一冷库,约20立方。三相三匹压缩机,制冷剂R22,额定电流6.2A。设计温度-20度。
现在出现不制冷,只能达到16度(不是负)。检查出症状,环境温度25度,运行低压约5.5KG,高压15KG,电流4.5A。膨胀阀出口未结霜,压机温度过高(20分钟左右热保护)。回收氟2分钟多低压还有3KG多,
处理,膨胀阀螺杆往里拧一圈。以降低阀口开度,看低压能不能降低一点点。
氟没加,以前用着好好的。
现在我怀疑是压缩机窜气了,不怎么敢下手。求解。
免费打赏
zen1234
2014年02月20日 16:03:09
12楼
hj22582258 发表于 2014-2-19 10:49 你看看停机以后 高低压平衡时间 应该可以确定对,很好的提示,除了漏液,膨胀阀半堵,可能还有满液的原因,该怎样通过观察停机压力平衡时间来判断是否满液呢,谢谢
回复
hj22582258
2014年02月20日 16:26:32
13楼
额 我是菜鸟 练什么是满液 都不太明白 可以解释下吗
回复
zen1234
2014年02月20日 17:35:43
14楼
大师过谦了,弟子参悟不得要领,大师呆会一个指头过来,那不要命啊。我先把膨胀阀拆下来看下,再汇报。
回复
小诺亚
2014年02月21日 14:31:49
15楼
荣昌制冷 发表于 2013-11-14 07:02 正如你自己说的的确是压缩机串气了!压缩机的气阀关闭不严,高压往低压串气。其实这种故障一试就能试出来 …高低压串气有没有其他症状
回复
zen1234
2014年02月22日 10:29:20
16楼
hj22582258 发表于 2014-2-19 10:46 应该是膨胀阀堵了吧 不是全堵 制冷制大多 以液体形式 存在于储液器 冷疑器里面拆了膨胀阀,顶杆有点磨损开启度变小了点,要修,加上蒸发器也太脏了,该洗了,加一点点液回气管就结霜,系统里制冷剂确实很少了,真希望是哪个故意放掉的,这漏也太难查了,总之要全面检修下才行了
回复
qiyao968
2014年02月22日 14:45:27
17楼
wjj520184 发表于 2013-11-14 10:43 1:低压高高压低,更换压缩机。 2:压力双高要排气,或者散热有问题。不错,学习了,
回复
zen1234
2014年03月10日 08:09:32
18楼
前几天遇一台半封闭压缩机,和楼主情况差不多,高压11KG,低压5.5KG,电流11A,视油镜无油(正常高压17-22kg,低压5KG,电流18-20A),把压力开关调低不低压保护,关闭回气阀,试抽真空只能到0,拆开缸盖,四个缸高压阀片全断,但低压阀片完好,油也没少,断阀片把活塞打花了.冷凝器和油分里可能也有阀片残渣,请问各位师傅这种情况该怎么处理好?拆开活塞动作有点大,若只换阀板和损坏的垫片行不?若必须清洁系统,油分怎样清洁? DSC_3011-10.jpg DSC_3017-10.jpg DSC_3009-10.jpg
回复
zen1234
2014年03月10日 08:37:23
19楼
zen1234 发表于 2014-2-18 11:14 总结得精僻!现在就遇到个高低压双低的问题,5度冷藏库,3PH三相压机,R402A,以前高低表压19bar,3.5bar …原来是用氟的压力检查,因氟受温度影响大不好判断一直都没查到漏点,受不了每四天补充一次氟,后回收氟后充氮保压分段检查确定蒸发器漏,蒸发器也不便检查,就用洗洁精稀释用泵把翅片喷淋通透,待泡化后发现翅片内一条U型管两处一直带泡,短接去掉该U型管后正常.
回复
iloveki520
2014年04月08日 15:53:29
20楼
路过,学习一下!!!!!!!!!!
回复
yzn1964
2014年04月11日 14:45:30
21楼
太有才了。