冷库不制冷,求助。谢谢
yzl2099
yzl2099 Lv.3
2013年11月13日 22:34:13
来自于制冷技术
只看楼主

有一冷库,约20立方。三相三匹压缩机,制冷剂R22,额定电流6.2A。设计温度-20度。现在出现不制冷,只能达到16度(不是负)。检查出症状,环境温度25度,运行低压约5.5KG,高压15KG,电流4.5A。膨胀阀出口未结霜,压机温度过高(20分钟左右热保护)。回收氟2分钟多低压还有3KG多,处理,膨胀阀螺杆往里拧一圈。以降低阀口开度,看低压能不能降低一点点。氟没加,以前用着好好的。现在我怀疑是压缩机窜气了,不怎么敢下手。求解。

有一冷库,约20立方。三相三匹压缩机,制冷剂R22,额定电流6.2A。设计温度-20度。
现在出现不制冷,只能达到16度(不是负)。检查出症状,环境温度25度,运行低压约5.5KG,高压15KG,电流4.5A。膨胀阀出口未结霜,压机温度过高(20分钟左右热保护)。回收氟2分钟多低压还有3KG多,
处理,膨胀阀螺杆往里拧一圈。以降低阀口开度,看低压能不能降低一点点。
氟没加,以前用着好好的。
现在我怀疑是压缩机窜气了,不怎么敢下手。求解。
免费打赏
荣昌制冷
2013年11月14日 07:02:40
2楼
正如你自己说的的确是压缩机串气了!压缩机的气阀关闭不严,高压往低压串气。
其实这种故障一试就能试出来,把压缩机的吸气阀关闭,开启压缩机,如果低压压力到不了负压,足以断定是串气。
全封闭式压缩机只能更换。
回复
wjj520184
2013年11月14日 10:43:04
3楼
1:低压高高压低,更换压缩机。

2:压力双高要排气,或者散热有问题。

3:表抖系统有水汽,抽空必须更彻底。

4:压力双低亏制冷剂,否则系统有赌闭。
回复
wangyinuantong2013
2013年11月16日 12:51:11
4楼
学习了,挺好
回复
益元
2013年11月16日 21:45:16
5楼
wjj520184 发表于 2013-11-14 10:43 1:低压高高压低,更换压缩机。 2:压力双高要排气,或者散热有问题。总结得不错
回复
mingxiaoxia
2014年01月23日 20:46:57
6楼
学习了,谢谢分享
回复
ahkahk7788
2014年02月16日 14:57:20
7楼

学习了,谢谢分享
回复
wqj13419801972
2014年02月17日 20:03:28
8楼
总结了,谢谢分享呀
回复
zen1234
2014年02月18日 11:14:27
9楼
总结得精僻!
现在就遇到个高低压双低的问题,5度冷藏库,3PH三相压机,R402A,以前高低表压19bar,3.5bar,后来压机接线柱处漏,用了个R22的压机换油后更换,充R404A,高低表压到13BAR,2BAR后再加制冷剂都上不去了(有贮液罐,膨胀阀没动过),但也正常用了几个月。近几天低压总出现负压,高压跌到10BAR,怀疑漏但怎么都查不到漏点也无明显油渍,除了膨胀阀处有结霜外其他地方没见堵的质象,两三次了,只能每次都加到回气管结霜低压1BAR高压13BAR这样但过三天后低压又负压,烦死了,哪位大大路过给解答下?
回复
hj22582258
2014年02月19日 10:46:52
10楼
zen1234 发表于 2014-2-18 11:14 总结得精僻!现在就遇到个高低压双低的问题,5度冷藏库,3PH三相压机,R402A,以前高低表压19bar,3.5bar …应该是膨胀阀堵了吧 不是全堵 制冷制大多 以液体形式 存在于储液器 冷疑器里面
回复
hj22582258
2014年02月19日 10:49:04
11楼
hj22582258 发表于 2014-2-19 10:46 应该是膨胀阀堵了吧 不是全堵 制冷制大多 以液体形式 存在于储液器 冷疑器里面你看看停机以后 高低压平衡时间 应该可以确定