冷库不制冷,求助。谢谢
yzl2099
yzl2099 Lv.3
2013年11月13日 22:34:13
来自于制冷技术
只看楼主

有一冷库,约20立方。三相三匹压缩机,制冷剂R22,额定电流6.2A。设计温度-20度。现在出现不制冷,只能达到16度(不是负)。检查出症状,环境温度25度,运行低压约5.5KG,高压15KG,电流4.5A。膨胀阀出口未结霜,压机温度过高(20分钟左右热保护)。回收氟2分钟多低压还有3KG多,处理,膨胀阀螺杆往里拧一圈。以降低阀口开度,看低压能不能降低一点点。氟没加,以前用着好好的。现在我怀疑是压缩机窜气了,不怎么敢下手。求解。

有一冷库,约20立方。三相三匹压缩机,制冷剂R22,额定电流6.2A。设计温度-20度。
现在出现不制冷,只能达到16度(不是负)。检查出症状,环境温度25度,运行低压约5.5KG,高压15KG,电流4.5A。膨胀阀出口未结霜,压机温度过高(20分钟左右热保护)。回收氟2分钟多低压还有3KG多,
处理,膨胀阀螺杆往里拧一圈。以降低阀口开度,看低压能不能降低一点点。
氟没加,以前用着好好的。
现在我怀疑是压缩机窜气了,不怎么敢下手。求解。
免费打赏
jszfp0410
2014年04月11日 16:55:01
22楼
学习了 我也不清楚
回复
同一个梦想cjj
2014年04月13日 20:15:54
23楼
阀片损坏,这方面我修得多了!
回复