供配电室外进线埋管必须用热镀锌钢管吗?如果是,是基于什么考虑?
供配电室外进线埋管必须用热镀锌钢管吗?如果是,是基于什么考虑?
12楼
混在电气 发表于 2013-11-14 08:50 规范没有强制要求,但一般比较重要的地方,设计人员选钢管主要是考虑耐用、抗机械损伤能力好。顶
ding
ding
ding
ding
ding
ding
回复
13楼
机械强度 防锈能力 屏蔽好、漏电回路检测等等原因 所以首选热镀锌管了!
回复
14楼
选用热镀锌钢管主要是考虑耐用抗腐蚀、抗机械损伤能力强,小型管可以用弯管器,大型管应该用弯头施工
回复
15楼
屏蔽是最大的原因。
用金属管屏蔽起源于40年代的苏联(美国?),中国电科院的许颖很推崇这一点,他早在60年代就作过试验,也有理论分析。
规范里有的是:如果是架空线路,进户前要穿10米金属管。
其作用是:户外线在雷电感应下产生电流,或者由其他建筑避雷器动作时会将雷电流引入配电系统内,当缆线有金属屏蔽层或者金属套管,并且(至少)两端良好接地时,线缆中的雷电流会在屏蔽层中感应出电流,通过两端接地将能量消耗掉。两端接地是为了能形成电流环路。
回复
16楼
机械应力 防腐 短路检测 屏蔽 这些都是热镀锌管的优势,目前也就3600元左右一吨,值得应用!