供配电室外进线埋管必须用热镀锌钢管吗?如果是,是基于什么考虑?
ydiqwz
ydiqwz Lv.7
2013年11月13日 19:23:39
只看楼主

供配电室外进线埋管必须用热镀锌钢管吗?如果是,是基于什么考虑?

供配电室外进线埋管必须用热镀锌钢管吗?如果是,是基于什么考虑?
免费打赏
dianqipanli
2013年11月14日 04:16:22
2楼
因为热镀锌钢管的抗腐蚀性能较好(当然,应里外均镀锌)。冷镀锌的钢管在土壤里埋设会很快锈蚀。经常看到一个工程还未竣工,钢管已经锈蚀得不成样子了。
不过规范里没有特别要求,《建筑电气工程施工质量验收规范》中对接地装置有要求:
24.2.2
当设计无要求时,接地装置的材料采用钢材,热浸镀锌处理...........。
回复
云飘飘
2013年11月14日 07:22:50
3楼
机械强度、接地要求
回复
liliyongjing
2013年11月14日 08:07:41
4楼
机械强度、接地要求
回复
ydiqwz
2013年11月14日 08:39:18
5楼
dianqipanli 发表于 2013-11-14 04:16 因为热镀锌钢管的抗腐蚀性能较好(当然,应里外均镀锌)。冷镀锌的钢管在土壤里埋设会很快锈蚀。经常看到一 …受教了,谢谢您!
回复
混在电气
2013年11月14日 08:50:15
6楼
规范没有强制要求,但一般比较重要的地方,设计人员选钢管主要是考虑耐用、抗机械损伤能力好。
回复
ydiqwz
2013年11月14日 18:28:52
7楼
混在电气 发表于 2013-11-14 08:50 规范没有强制要求,但一般比较重要的地方,设计人员选钢管主要是考虑耐用、抗机械损伤能力好。多谢指教!
回复
tyrone3000
2013年11月14日 18:46:45
8楼
弯头怎么接?
还是直接用弯管器?
回复
a6288790
2013年11月14日 19:06:32
9楼
我们35KV变电站的主变到进线柜的那段电缆好像是PVC啊?才竣工没几年?这么说我们的也是违规?隐蔽工程?
回复
tyrone3000
2013年11月14日 19:27:37
10楼
PVC的有很多缺陷,冷镀锌的也有很多缺陷,热镀锌寿命确实长
回复
ydiqwz
2013年11月15日 08:18:15
11楼
a6288790 发表于 2013-11-14 19:06 我们35KV变电站的主变到进线柜的那段电缆好像是PVC啊?才竣工没几年?这么说我们的也是违规?隐蔽工程?呵呵,我也不太清楚,我们这边设计时室外进线基本上都用热镀锌钢管。但施工图出来交底时施工方基于施工难度和成本的考虑会和设计方协商作一定的改动。
回复

相关推荐

APP内打开