审图意见是,多桩承台且承台上部支承了两个及以上构件时,宜在承台上部布置受拉钢筋。如ZJ6a-500、ZJ7a-400、ZJ8a-500…等均宜在承台面层布置受拉钢筋。上部有负弯矩才要配上部钢筋的吧,负弯矩怎么算出来呢?
审图意见是,多桩承台且承台上部支承了两个及以上构件时,宜在承台上部布置受拉钢筋。如ZJ6a-500、ZJ7a-400、ZJ8a-500…等均宜在承台面层布置受拉钢筋。
上部有负弯矩才要配上部钢筋的吧,负弯矩怎么算出来呢?
12楼
上图是用盈建科算的一个承台配筋
回复
13楼
min_智哥 发表于 2013-11-14 09:13 上图是用盈建科算的一个承台配筋本来是6桩承台的,后来打坏了一根桩,成7桩,变成这个样了
回复
14楼
需要配置两层钢筋的,这个有点类似于两端外伸梁,上部是有负弯矩的
回复
15楼
min_智哥 发表于 2013-11-14 09:16 本来是6桩承台的,后来打坏了一根桩,成7桩,变成这个样了错了,是弯矩才对。。
回复
16楼
单桩承台其实就相当于受到轴心力作用,自然是没有负弯矩的。多桩承台倒过来看 就是 两个柱子中间有个集中力作用。把承台当成是梁 自然两边就有负弯矩作用啦。
回复
17楼
dxc3321567 发表于 2013-11-14 10:10 单桩承台其实就相当于受到轴心力作用,自然是没有负弯矩的。多桩承台倒过来看 就是 两个柱子中间有个集中力 …如果是倒过来,承台中间不就肯定有负弯矩才对,盈建科有限元算出来中间负弯矩基本没有,除非两个柱子很远,桩都布置在中间。
回复
18楼
看高人回复,学习了,
回复
19楼
受力复杂的就直接双层双向配呗
回复
20楼
确实有负弯矩 理应配受拉钢筋
回复
21楼
多柱承台,多柱独立基础,可能出现柱作为支座,桩作为集中反力,上部就出现了弯矩,自然上部就要配筋了
回复