在画配电箱系统图时,断路器的级数选择总是感到很迷惑。下图是一个三层别墅的配电箱系统图,AL3、AL5分别是二三层的配电箱。Q:1、设计说明中有一句:“过电压保护:在建筑单体电源进线总配电箱内装第二级电涌保护器(SPD)。在各弱电总箱引入端等处设第三级电涌保护器。”这里的AL1是总配电箱吧?为什么没装SPD呢?设电涌保护器的弱电总箱的图是什么样的呢?(我们院的图纸中没发现设SPD的弱电总箱)希望好心人提供一套完备无暇的图纸!
在画配电箱系统图时,断路器的级数选择总是感到很迷惑。
下图是一个三层别墅的配电箱系统图,AL3、AL5分别是二三层的配电箱。
Q:
1、设计说明中有一句:“
过电压保护:在
建筑单体
电源进线总配电箱内装第二级电涌保护器
(
SPD)。
在各弱电总箱引入端等处设第三级电涌保护器。”这里的AL1是总配电箱吧?为什么没装SPD呢?设电涌保护器的弱电总箱的图是什么样的呢?(我们院的图纸中没发现设SPD的弱电总箱)希望好心人提供一套完备无暇的图纸!
2、
AL1中AL3、AL5分别从一相引出,不会造成三相不平衡吗?2P可以换成1P的吗?
12楼
你的进线是四芯的,三根相线+PEN线,而且做了重复接地,TN-C-S.如果是TN-S, 那就是五芯进线。关于SPD,可以看一下建筑物防雷设计规范和常用数据的相关章节。
回复
13楼
hongyi0115 发表于 2013-11-14 12:31 你的进线是四芯的,三根相线+PEN线,而且做了重复接地,TN-C-S.如果是TN-S, 那就是五芯进线。关于SPD,可以 …哦,谢谢!:lol这么说我明白了点,我刚还想问进线怎么有的是4根的有的是5根的呢。哪个地方是重复接地呢?还有这个电气系统是根据什么定的呢(为什么用这中系统)?
回复
14楼
重复接地做在进线开关前面。简单地说,一般是进线箱离上级电源很近的话就用TN-S,不然一般都是用的TN-C-S,后者可以节省一根芯线,其他方面还要根据负荷性质来考虑。
回复
15楼
hongyi0115 发表于 2013-11-14 16:24 重复接地做在进线开关前面。简单地说,一般是进线箱离上级电源很近的话就用TN-S,不然一般都是用的TN-C-S,后 …恩,明白,谢谢!:lol我要学的太多了。
看书!
回复
16楼
呵呵,其实我也是新手,也是在学习中。
回复
17楼
不是总箱,装不装SPD跟设计人有关,装了更好。但要钱。
回复
18楼
hongyi0115 发表于 2013-11-14 18:17 呵呵,其实我也是新手,也是在学习中。:lol哦,但我不算是科班出身,所以更吃力一些。。。
回复
19楼
平时多积累,是不是科班没什么关系的。
回复
20楼
谢谢楼主的资料。
回复
21楼
留下来慢慢看 题目很好!
回复