在画配电箱系统图时,断路器的级数选择总是感到很迷惑。下图是一个三层别墅的配电箱系统图,AL3、AL5分别是二三层的配电箱。Q:1、设计说明中有一句:“过电压保护:在建筑单体电源进线总配电箱内装第二级电涌保护器(SPD)。在各弱电总箱引入端等处设第三级电涌保护器。”这里的AL1是总配电箱吧?为什么没装SPD呢?设电涌保护器的弱电总箱的图是什么样的呢?(我们院的图纸中没发现设SPD的弱电总箱)希望好心人提供一套完备无暇的图纸!
在画配电箱系统图时,断路器的级数选择总是感到很迷惑。
下图是一个三层别墅的配电箱系统图,AL3、AL5分别是二三层的配电箱。
Q:
1、设计说明中有一句:“
过电压保护:在
建筑单体
电源进线总配电箱内装第二级电涌保护器
(
SPD)。
在各弱电总箱引入端等处设第三级电涌保护器。”这里的AL1是总配电箱吧?为什么没装SPD呢?设电涌保护器的弱电总箱的图是什么样的呢?(我们院的图纸中没发现设SPD的弱电总箱)希望好心人提供一套完备无暇的图纸!
2、
AL1中AL3、AL5分别从一相引出,不会造成三相不平衡吗?2P可以换成1P的吗?
2楼
木人解答。。。是太低级了么。。。
回复
3楼
就这么沉下去了。。。沉下去了。。。下去了。。。去了。。。了了了。。。
回复
4楼
AL1不是写的很清楚是户内总箱,不是建筑物总箱,SPD应该装在建筑物总箱内了。
回复
5楼
注意看:“在建筑单体电源进线总配电箱内装第二级电涌保护器(SPD)。在各弱电总箱引入端等处设第三级电涌保护器。”你那两个箱不是总配电箱,所以不加第二级电涌保护器(SPD)。
“AL1中AL3、AL5分别从一相引出,不会造成三相不平衡吗?2P可以换成1P的吗?”如果是独栋别墅,影响不大,如果是别墅群,则应该轮相。另外因为是配电箱进出线,TN-S系统,2P最好不要换成1P的。
回复
6楼
混在电气 发表于 2013-11-14 08:43 AL1不是写的很清楚是户内总箱,不是建筑物总箱,SPD应该装在建筑物总箱内了。首先感谢你的回答。这个AL1是一个三层住宅的总箱,应该是个建筑单体吧?是不是画图人忘加SPD了?
回复
7楼
qq359879362 发表于 2013-11-14 08:48 注意看:“在建筑单体电源进线总配电箱内装第二级电涌保护器(SPD)。在各弱电总箱引入端等处设第三级电涌保 …恩,谢谢你的回答!“因为是配电箱进出线,TN-S系统,2P最好不要换成1P的。”可以解释一下吗?
回复
8楼
love87dream 发表于 2013-11-14 09:05 恩,谢谢你的回答!“因为是配电箱进出线,TN-S系统,2P最好不要换成1P的。”可以解释一下吗?如果AL1是这栋别墅的进线总箱,那真得加SPD。因为是TN-S系统,零地分开,单相负载不存在断零风险,N极电流与相极电流大小相同,所以用2P开关更好,多一层保护。
回复
9楼
qq359879362 发表于 2013-11-14 11:14 如果AL1是这栋别墅的进线总箱,那真得加SPD。因为是TN-S系统,零地分开,单相负载不存在断零风险,N极电 …:lol请问什么是断零风险啊?还有一个关于SPD的问题4796166上图左侧是进线总箱,请问这两个SPD有什么区别啊?SPD的(进线——不知这样说恰不恰当)位置不同。左侧的是第二级电涌保护器吧?右侧的呢?
回复
10楼
love87dream 发表于 2013-11-14 11:35 请问什么是断零风险啊?还有一个关于SPD的问题两个都是二级的,按现在 的规范这两 个防雷审查都过不了。看你的进线,这两个总箱是TN-C-S系统,由室外引来,应该采用一类试验SPD.
回复
11楼
qq359879362 发表于 2013-11-14 11:46 两个都是二级的,按现在 的规范这两 个防雷审查都过不了。看你的进线,这两个总箱是TN-C-S系统,由室外引 …:'(大师救救我吧!我刚做电气设计没多久,这些图都是之前同事做的,我拿来参考,我也发现有很多问题,但我本身专业知识比较匮乏,所以很多问题都不懂,恕我愚笨。我又有问题了:1、是怎么从进线看出两个总箱是TN-C-S系统的。(我做的图都是参考他们之前的,所以很多都是将错就错了。看规范和资料有很多都看不懂)2、什么是一类试验SPD,为什么用一类试验SPD。(我知道这点可以从规范查出,我也看过,但不能掌握)相信大师从我问的问题中就能体会出来我的问题,请问您能否针对我的问题给我推荐一下学习思路或者一些入门级的资料呢?
回复