从管井到分集水器一般用多大的管径
asdasd123123456
2013年11月13日 11:27:11
来自于采暖供热
只看楼主

用的什么管子

用的什么管子
免费打赏
我就一个角
2013年11月13日 17:43:09
2楼
说的过于笼统,连接分集水器管道管径,都是根据负荷计算出来的,根据公式选型计算就可以了,如果是选择分集水器,你可以根据红书,分集水器小节进行选择,还可以根据国标图集分集水器(缸),进行选择
回复
asdasd123123456
2013年11月13日 20:19:41
3楼
我就一个角 发表于 2013-11-13 17:43 说的过于笼统,连接分集水器管道管径,都是根据负荷计算出来的,根据公式选型计算就可以了,如果是选择分集 …我们这一个师傅给我管井到分集水器一般用De32的管径 这个我还真没算过 怎么算呀 水利计算吗
回复
我就一个角
2013年11月14日 08:47:02
4楼
asdasd123123456 发表于 2013-11-13 20:19 我们这一个师傅给我管井到分集水器一般用De32的管径 这个我还真没算过 怎么算呀 水利计算吗一般情况6环路或8环路下DN32的管径,但如果是2~4环路管径为DN25比较合理点,主要还是看负荷,还有就是控制分集水器内流速,好像分集水器内流速一般控制在0.6m/s~0.8m/s(记不太清了,数据可能有误),计算方法主要是流速控制法
回复
jyh060552
2013年11月14日 08:49:08
5楼
根据经验,就看你的管子怎么走了。如果是分集水器离管道井很近(根据情况),可以用DN25的钢管,如果是分集水器离管道井较远(根据情况),可以用De25的PE-X管(根据你地暖的材料确定)!
回复
asdasd123123456
2013年11月14日 10:25:52
6楼
我就一个角 发表于 2013-11-14 08:47 一般情况6环路或8环路下DN32的管径,但如果是2~4环路管径为DN25比较合理点,主要还是看负荷,还有就是控 …我们这从来没有算过 我也不会算这些 只听他们说De32的
回复
asdasd123123456
2013年11月14日 10:26:30
7楼
我就一个角 发表于 2013-11-14 08:47 一般情况6环路或8环路下DN32的管径,但如果是2~4环路管径为DN25比较合理点,主要还是看负荷,还有就是控 …我们这从来没有算过 我也不会算这些 只听他们说De32的
回复