爆炸区域1区的防爆照明灯具需要作接地保护码?
ydiqwz
ydiqwz Lv.7
2013年11月13日 08:42:21
只看楼主

爆炸区域1区的防爆照明灯具需要作接地保护码?做一个小区煤气调压站,需要拉一个照明回路进去,规范要求说爆炸区域的所有用电设备都需要做接地保护。不知防爆灯具是够需要作接地保护?

爆炸区域1区的防爆照明灯具需要作接地保护码?
做一个小区煤气调压站,需要拉一个照明回路进去,规范要求说爆炸区域的所有用电设备都需要做接地保护。不知防爆灯具是够需要作接地保护?
zigj
2013年11月13日 08:50:21
2楼
当然需要。看GB50058:
"爆炸性气体环境1区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其它电气设备,应采用专门的接地线。"
这是92版的,我估计马上要实施的新规范,就没有“除了”的字样了。
回复
ydiqwz
2013年11月13日 08:53:00
3楼
zigj 发表于 2013-11-13 08:50 当然需要。看GB50058:"爆炸性气体环境1区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其 …谢谢,非常感谢!
回复
ydiqwz
2013年11月13日 08:54:56
4楼
ydiqwz 发表于 2013-11-13 08:53 谢谢,非常感谢!您做过煤气调压站的电气设计吗?
回复