现在一个高层的高区正在进行采暖系统的调试,循环水泵扬程能够打到20层,但是20层现在没水。望高手帮忙解答一下。。谢谢了。。
现在一个高层的高区正在进行采暖系统的调试,循环水泵扬程能够打到20层,但是20层现在没水。望高手帮忙解答一下。。谢谢了。。
22楼
楼主的问题本身就存在很大的问题,所以楼主还是将图纸传上来,让大家帮你分析分析吧
回复
23楼
一个是静压问题,一个是动压,不要搞混
回复
24楼
哪儿堵住了?气堵或有阀门没开?
回复
25楼
无语中~~~
回复
26楼
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=680463
回复
27楼
我觉得是流量没有平衡,阻力大的环路就没有流量。
回复
28楼
应该是压力或流量问题。1、20楼以下已经有泻压点,造成压力损失和流量损失,从而达不到20楼。仔细检查所有的管路。
回复
29楼
定压肯定没到20层要不不可能没水
回复
30楼
在屋顶设置一个膨胀水箱问题解决
回复
31楼
准确核实一下补水泵的扬程,因为我是做板换这一块的,所以奉劝你如果系统中有板换的话,问一下换热器厂家在选型的时候给你设计的板换阻力是多少.一般暖气片采暖和地暖的阻力要求在4米以内,空调采暖的阻力要求在4.5米以内.但也有的厂家为了追求利润,降低板换面积,会大幅度增加板换的阻力降....
回复