现在一个高层的高区正在进行采暖系统的调试,循环水泵扬程能够打到20层,但是20层现在没水。望高手帮忙解答一下。。谢谢了。。
现在一个高层的高区正在进行采暖系统的调试,循环水泵扬程能够打到20层,但是20层现在没水。望高手帮忙解答一下。。谢谢了。。
32楼
定压装置最重要的就是补水泵。不管采用变频技术,落地式膨胀水箱还是稳压膨胀器只要补水能到20层,水基本就能到20层。另外,把定压装置定在回水上,水能到的高度就是补水泵和循环泵扬程之和。
回复
33楼
循环水泵扬程只克服沿程阻力,供水高度是定压装置的事。
回复
34楼
你的定压装置能达到20层吗???
循环泵是循环用的.只要定压装置能达到20层,就没什么问题!!!!