求助:循环水泵的扬程能打到20层但20层为啥没水呢
jsl1074
jsl1074 Lv.3
2007年09月20日 10:44:05
来自于采暖供热
只看楼主

现在一个高层的高区正在进行采暖系统的调试,循环水泵扬程能够打到20层,但是20层现在没水。望高手帮忙解答一下。。谢谢了。。

现在一个高层的高区正在进行采暖系统的调试,循环水泵扬程能够打到20层,但是20层现在没水。望高手帮忙解答一下。。谢谢了。。
免费打赏
aaaaaa6000
2007年10月10日 17:52:14
32楼

定压装置最重要的就是补水泵。不管采用变频技术,落地式膨胀水箱还是稳压膨胀器只要补水能到20层,水基本就能到20层。另外,把定压装置定在回水上,水能到的高度就是补水泵和循环泵扬程之和。
回复
w_e_i6
2007年10月12日 15:51:48
33楼
循环水泵扬程只克服沿程阻力,供水高度是定压装置的事。
回复
wltzhch007
2007年10月13日 21:20:06
34楼
你的定压装置能达到20层吗???
循环泵是循环用的.只要定压装置能达到20层,就没什么问题!!!!
回复

相关推荐

APP内打开