现在一个高层的高区正在进行采暖系统的调试,循环水泵扬程能够打到20层,但是20层现在没水。望高手帮忙解答一下。。谢谢了。。
现在一个高层的高区正在进行采暖系统的调试,循环水泵扬程能够打到20层,但是20层现在没水。望高手帮忙解答一下。。谢谢了。。
12楼
这个还是查查书吧,本科课本《流体输配管网》第六章管网系统水利工况分析,好好看看,就明白了,
刚毕业的学生哦,理解,
补充专业知识
回复
13楼
谢谢各位前辈的指点。我一定会查漏补缺的。
回复
14楼
定压装置能够打到20层吗,
回复
15楼
说什么好呢,我觉得责任在老师,这样就推向了社会,不负责任!
回复
16楼
补水泵的扬程够吗,循环泵只是循环使用,克服管道的阻力。
回复
17楼
多过来学习、交流
回复
18楼
循环泵不用打到20层 够循环阻力就行
回复
19楼
检查一下管路阀门,确保没有旁路漏水,管道的畅通,还要排气。第一次打水必须排气,管道长多打一会儿。扬程有多高,水就能上多高。小流量时可以忽略管道阻力。
回复
20楼
看什么系统形式,开式系统就没定压装置,如果忘了,后补也行
回复
21楼
循环和定压光知道有这么回事就能搞设计了
楼多高定压再比它高两米
循环泵的选择参考下老图也没啥问题
定压的实质是什么 没定压会有什么问题 怎么定压
还是需要好好想一想
回复