求助:循环水泵的扬程能打到20层但20层为啥没水呢
jsl1074
jsl1074 Lv.3
2007年09月20日 10:44:05
来自于采暖供热
只看楼主

现在一个高层的高区正在进行采暖系统的调试,循环水泵扬程能够打到20层,但是20层现在没水。望高手帮忙解答一下。。谢谢了。。

现在一个高层的高区正在进行采暖系统的调试,循环水泵扬程能够打到20层,但是20层现在没水。望高手帮忙解答一下。。谢谢了。。
免费打赏
wenzhen001
2007年09月22日 16:34:11
12楼
这个还是查查书吧,本科课本《流体输配管网》第六章管网系统水利工况分析,好好看看,就明白了,

刚毕业的学生哦,理解,
补充专业知识
回复
jsl1074
2007年09月22日 17:48:14
13楼
谢谢各位前辈的指点。我一定会查漏补缺的。
回复
sunfuzhang
2007年09月22日 17:56:14
14楼
定压装置能够打到20层吗,
回复
swzen
2007年09月22日 18:02:35
15楼
说什么好呢,我觉得责任在老师,这样就推向了社会,不负责任!
回复
haikpyy
2007年09月22日 21:19:33
16楼
补水泵的扬程够吗,循环泵只是循环使用,克服管道的阻力。
回复
sjzri
2007年09月23日 11:00:46
17楼
多过来学习、交流
回复
lushuier
2007年09月23日 12:13:51
18楼
循环泵不用打到20层 够循环阻力就行
回复
red_clouds
2007年09月23日 17:49:51
19楼
检查一下管路阀门,确保没有旁路漏水,管道的畅通,还要排气。第一次打水必须排气,管道长多打一会儿。扬程有多高,水就能上多高。小流量时可以忽略管道阻力。
回复
llc1968
2007年09月23日 18:39:01
20楼
看什么系统形式,开式系统就没定压装置,如果忘了,后补也行
回复
ajaxmania
2007年09月23日 20:40:57
21楼
循环和定压光知道有这么回事就能搞设计了
楼多高定压再比它高两米
循环泵的选择参考下老图也没啥问题

定压的实质是什么 没定压会有什么问题 怎么定压
还是需要好好想一想

回复