凸窗栏杆高度设置(可踏面计算)
zxflly
zxflly Lv.4
2013年11月11日 16:41:08
来自于建筑构造
只看楼主

根据规范GB 50352—2005《民用建筑设计通则》6.6.3的规定如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。 规范中的条件有2条1、大于或等于0.22m2、高度低于或等于0.45m可踏面的满足条件是需要2个条件一起满足算为可踏面还是满足一条就应该计算可踏面例如:现在有一凸窗高度600,宽度600,可踏面计算是从楼板地面计算还是从凸窗台面上计算

根据规范GB 50352—2005《民用建筑设计通则》6.6.3的规定
1.jpg
如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。

规范中的条件有2条
1、大于或等于0.22m
2、高度低于或等于0.45m

可踏面的满足条件是需要2个条件一起满足算为可踏面
还是满足一条就应该计算可踏面

例如:现在有一凸窗
高度600,宽度600,可踏面计算是从楼板地面计算还是从凸窗台面上计算

1.jpg

免费打赏
迪卡普里奥
2014年03月23日 13:23:30
12楼
两个条件同时满足才算可踏面,所以600的飘窗不算可踏面
回复
聂华
2014年04月25日 10:30:24
13楼
我也一直困扰着,现在清楚啦,谢谢高手
回复
tongfeng66666
2014年05月07日 20:34:57
14楼
从楼板地面算
回复
纵横天下
2016年03月07日 15:20:56
15楼
迪卡普里奥 发表于 2014-3-23 13:23 两个条件同时满足才算可踏面,所以600的飘窗不算可踏面这位仁兄,我的楼盘跟楼主的一样,凸窗窗台高500,凸出是6001、以上不算可踏面?2、我的是不是用不用装窗护栏?
回复
woniutubu
2016年03月08日 07:45:51
16楼
应该是从踏面算起的吧
回复
jinzhouzm
2016年03月08日 16:32:12
17楼
简单理解:
1、算不算可踏面,简单点就是人是否容易翻过栏杆;
2、下部栏板高度≤450且可踏面宽度≥220的情况下,人就有可能踩着可踏面翻越栏杆,所以从这个方面理解就是:现场实体是否为翻越护栏创造了条件。

其余问题迎刃而解。
回复
大胆1024
2016年03月13日 21:08:31
18楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
土豆1024
2016年03月13日 21:12:57
19楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
braveman8856
2016年03月14日 16:49:37
20楼
规范上说的很清楚,且,就是两条都得满足才算可踏步面,但是有的为了推卸责任都是尽量的满足之一,就按栏杆要求高度算,其实这是浪费!对规范理解不深刻,不到位!
回复
王校长丶
2016年04月04日 12:08:57
21楼
很好的资料。谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开