强电入户管SC32能否改成PVC管
xuke854
xuke854 Lv.8
2013年11月11日 16:10:27
只看楼主

本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。

本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑

设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。

想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。

1.png QQ截图20131111160656.png

QQ截图20131111160656.png


1.png

免费打赏
pthpth139
2013年11月12日 22:10:55
32楼
呵呵呵,如果改了,人家能赚钱吗
回复
pthpth139
2013年11月12日 22:12:48
33楼
有些设计不一样,要求不一样,看情况下再决定。省钱不是办法,还是质量好啊
回复
云飘飘
2013年11月13日 07:19:25
34楼
只要是埋地管,入户部分都是钢管
回复
建筑电气
2013年11月13日 08:32:04
35楼
不能变 公共部分可以把SC改成KBG 或者JDG
回复
开心老爸
2013年11月13日 09:46:04
36楼
可以改,但必须要加大管径
回复
xuke854
2013年11月13日 10:52:46
37楼
谢谢大家。
再讨论个问题,JDG管的颜色是不是有两种,一种是有淡黄色油彩的,一种是银白色的?我们现场施工单位用的是JDG就是镀锌管的颜色,是否对。
另外,PVC32或者SC32的强电入户管道能否沿着梁钢筋敷设呢?就是与梁水平方向一致。如下图。 1.png 2.png
回复
lijiebj
2013年11月13日 12:56:41
38楼
我们这儿也是PVC管,强规上也没有规定非得要用金属管吧!!如果是用金属管做室外入户管(埋地的),应该还要做防腐......还是PVC管好些吧,省事。
回复
xiaole8182
2013年11月13日 13:29:24
39楼
有过园区路 应该用SC的管
回复
巨人电气
2013年11月13日 16:21:40
40楼
:victory::victory::victory:
回复
ydiqwz
2013年11月13日 19:00:25
41楼
实际施工中确实有好多要改的,设计方都是按照规范要求比较高的来设计,如果施工有难度或者基于其它原因要改也可以,不过设计方不同意的话最好还是不要改!