请教:不设火灾自动报警系统的喷淋系统该如何联动?
lanxia_008
lanxia_008 Lv.2
2007年09月20日 10:18:34
来自于防雷减灾
只看楼主

《高规》在关于做自动报警时有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?...

《高规》在关于做自动报警时有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?...
免费打赏
cckkjj
2007年09月28日 16:21:28
12楼


当喷淋头遇高温炸开后,管道内就有水流动。水流指示器的作用是当主管道内水流动时,指示器的开关就接通启动喷淋水泵,(并不用压力表)。同时加装一个模块可以把该信号送到消控中心,通知值班人员喷淋泵已启动。
回复
kyzy_0731
2007年09月28日 16:24:14
13楼
二类高层肯定要作火灾报警,对于不设火灾报警的喷淋系统可利用湿式报警阀上的压力开关来启动喷淋泵,并用水力警铃实现报警。
回复
cckkjj
2007年09月28日 16:33:57
14楼
喷淋管道内的水压另有稳压水泵保持,当管道内水压下降时稳压水泵就启动,给管道加压,使管道水压保持正常。喷淋水泵只在有情况是才启动。
回复
wangjinhai2007
2007年09月28日 17:55:24
15楼
12,13楼的观点是不是2种解决办法呀?
感觉2个都比较合理
回复
zhong-wei-jie
2007年09月28日 19:02:56
16楼
我的《消火栓报警继电器-接触器控制系统,地址:http://co.163.com/forum/content/221_881238_1.htm》可能有参考的地方。把按钮触点换成压力开关触点,在警铃处加个小型继电器就可以启动喷淋泵。
回复
lzg_022
2007年09月28日 19:40:36
17楼
我觉得12楼说的好,水流指示器是不能启动泵的,但湿式报警阀可以
回复
fnc480304
2007年09月29日 09:18:50
18楼

我们工程中就是这样做的。
回复
秋红
2007年09月29日 11:46:53
19楼


不设火灾自动报警系统的喷淋系统,一般采用在消防箱旁边或通道安装火灾报警连动按钮,在管路中安装水流开关或压力开关,启动消防水泵.
回复
fifitony001
2007年09月29日 16:10:49
20楼
首先说明用水流指示器来启动喷淋水泵的做法是错误的!
回复
fifitony001
2007年09月29日 16:39:55
21楼
喷淋系统的工作原理:当喷头破裂时,管网水流推动水流指示器动作发出信号,此信号返回消防控制室发出报警(指明报警的区域),并且联动警铃鸣响。同时位于水泵房的湿式报警阀(多数情况下都安装在泵房)由于阀前后的压力差而使安装其上的压力开关动作(当然压力开关动作离喷头破裂有一个时间差),压力开关的信号直接送入喷淋泵控制柜完成启动水泵的动作。期间还有个水力警铃的动作,不过不涉及电气控制。如果从时间先后上排列如下:喷头破裂-水流指示器动作-警铃鸣响-水力警铃鸣响-压力开关动作-水泵启动。
回复

相关推荐