请教:不设火灾自动报警系统的喷淋系统该如何联动?
lanxia_008
lanxia_008 Lv.2
2007年09月20日 10:18:34
来自于防雷减灾
只看楼主

《高规》在关于做自动报警时有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?...

《高规》在关于做自动报警时有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?...
免费打赏
lggufei
2007年09月20日 13:20:15
2楼
没有那个规范规定,自喷系统一定要联动.
没有报警系统,就不联东了!
回复
qashill
2007年09月26日 17:50:26
3楼
没有自火报系统的话,其实水流指示器已经失去了它的作用,作用它的是管路上的电接点压力表,当喷淋喷水,管内压力下降至电接点压力表下限时,喷淋泵动作。
回复
孩儿她爹2014
2007年09月27日 00:38:53
4楼
压力开关直接启动消防水泵,这也是规范上规定的,但是实际中很少这么做,
保险起见还是做个控制器,小点数的,也就4000块钱
回复
mj88998
2007年09月27日 08:55:20
5楼
没有火报系统,其实水流指示器已经失去了它的作用,作用它的是管路上的电接点压力表,当喷淋喷水,管内压力下降至电接点压力表下限时,喷淋泵动作。
回复
leeman
2007年09月27日 09:59:05
6楼
有卖非标的消防联动控制盘,把水流指示器,压力开关信号接上,具体咨询厂家
回复
theboy
2007年09月27日 10:43:32
7楼
可以用压力开关联动喷淋泵
回复
wangyl1967
2007年09月28日 08:54:30
8楼
设消防联动系统
回复
q840514
2007年09月28日 15:50:52
9楼
四楼能解释一下不是用电接点压力表启动喷淋泵的话,一般都是怎么启动的吗?
回复
cckkjj
2007年09月28日 16:11:14
10楼


水流指示器的作用是,当主管道内有水流动时开关就接通,启动喷淋水泵,并不是压力表。同时还可以装一个模块,把该信号同时送到消控中心,告诉值班人员喷淋水泵已启动。
回复
donghuan18
2007年09月28日 16:17:48
11楼
喷淋泵很少采用电接点压力表,如果采用电接点压力表控制,就应该有稳压灌,如果没有稳压灌就无法实现控制,因为水是不可压缩的,当水压达到高点时停泵,停泵后在很短的时间再起泵。
回复