新人正在组织竖井电力电缆安全技术方案,工程特点为地下室5层,地上50层的高层建筑,查阅了许多电气电缆敷设的方案,都没有具体描述竖井电力电缆敷设的,求教各位高手,竖井电力电缆敷设重点需要注意什么。
新人正在组织竖井电力电缆安全技术方案,工程特点为地下室5层,地上50层的高层建筑,查阅了许多电气电缆敷设的方案,都没有具体描述竖井电力电缆敷设的,求教各位高手,竖井电力电缆敷设重点需要注意什么。
2楼
我们工地今天开始放电缆,地下一层车库,地上30层,我给你说说我们是怎么办的,首先呢是计算好每根要放的电缆规格、长度,然后在仓库对照电缆的米标用锯弓截取所需长度,然后呢是往电梯里盘好再运到电缆末端所在楼层的下面2层,然后将电缆一头往楼上穿两层用钢丝绳捆紧电缆末端(留有余量并且弯曲下防滑),再将钢丝绳吊到桥架上并开始将这两层的电缆和桥架绑扎紧,然后就可以将剩下的电缆慢慢往下放了,放个差不多一半的时候将电缆从电井里盘到楼道里,安排人手对电井里放好的电缆进行绑扎,绑扎好了再放剩下的一半,不然重力太大可能导致电缆滑落。
如果怕不保险也可以往上穿4-5层吊好再往下放,放的时候一定要注意安全,防止电缆坠落伤人,切记切记
回复
3楼
如果下班的时候还有没放完的,还需安排人注意防盗
回复
4楼
为什么不用预制分支?
回复
5楼
佳人赏李瑜 发表于 2013-11-11 18:57 我们工地今天开始放电缆,地下一层车库,地上30层,我给你说说我们是怎么办的,首先呢是计算好每根要放的电 …谢谢,学习了。
回复
6楼
海夜风 发表于 2013-11-11 22:55 为什么不用预制分支?就是使用的预分支电缆
回复
7楼
mrbonbon 发表于 2013-11-12 08:21 就是使用的预分支电缆我们是用的穿刺线夹做分支电缆
回复
8楼
佳人赏李瑜 发表于 2013-11-13 09:12 我们是用的穿刺线夹做分支电缆穿刺线作分支电缆相对于预分支更容易施工。
回复