高压真空断路器故障预防措施
xmsndbg
xmsndbg Lv.2
2013年11月10日 15:52:01
来自于断路器
只看楼主

本帖最后由 xmsndbg 于 2013-11-10 15:57 编辑 在使用过程中,为了减少故障发生的概率我们需要在故障发生前对其进行防范,避免故障的发生。  真空断路器在使用过程中发生的过电压,给电力设备的绝缘带来危害,因此应根据过电压的类型采取相应的措施,以减少过电压的产生和降低过电压的数值,除真空断路器制造工艺方面的问题外,可以加装保护装置以改变负载参数,从而达到目的。电容保护在电感负载端上并联电容器,可以有效的降低负载阻抗,从而降低截流过电压的幅值,还能减缓过电压的前沿陡度,这不仅能保护感性负载,免遭截流过电压的损害,还能减轻多次重燃过电压对电动机绝缘的危害。真空断路器与变压器或电动机之间用电缆连接,由于电缆具有较大的分布电容,其作用等同于并联电容,效果很好。

本帖最后由 xmsndbg 于 2013-11-10 15:57 编辑


在使用过程中,为了减少故障发生的概率我们需要在故障发生前对其进行防范,避免故障的发生。
  阻容保护把电阻R与电容C串联作为保护元件并联在负载进线端构成RC过电压抑制器。电容器既可以减缓过电压的上升陡度,又可以降低负载的波阻抗,因而降低截流过电压。电阻的作用是:当发生截流时,它的存在增加了高频放电电路的衰减系数,可减少重燃次数和降低多次重燃过电压,甚至可以有效的防止其发生。用RC抑制器来保护电动机等负载,效果最好。

 电感保护在真空断路器与电动机供电电缆之间串联电抗线圈(或饱和电抗器)与电阻并联组成的LR过电压抑制器,从而抑制过电压的上升陡度和峰值
  非线性电阻保护
  (1)采用普通避雷器与电容器并联,普通避雷器能限制过电压幅值,用电容器来减缓过电压上升陡度。
  (2)采用金属氧化物避雷器,它采用ZnO压敏电阻,是无灭弧间隙的避雷器,具有半导体晶体管稳定的特性。在正常工作电压下阻值很大,电流很小,当电压增高至某一值后,阻值下降,呈现稳定特性。需要注意的是,采用金属氧化物避雷器作过电压保护,其型号要与系统电压相符,和电感负载或电容器组容量应匹配恰当。


VS1-12.jpg



VS1-12.jpg

免费打赏
liliyongjing
2013年11月10日 20:25:34
2楼
学习了!谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开