如何理解“同时发生1次”,请高手指教
xuehua888888
2013年11月10日 10:40:16
只看楼主

如何理解“同时发生1次”,请高手指教 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB/50720-2011 5.3.2 临时消防用水量应为临时室外消防用水量与临时室内消防用水量之和。5.3.3 临时室外消防用水量应按临时用房和在建工程的临时室外消防用水量的较大者确定,施工现场火灾次数可按同时发生 1次确定。 疑问一:“施工现场火灾次数可按同时发生 1次确定。”这句话从属于5.3.3条还是针对整个施工现场而言?

如何理解“同时发生1次”,请高手指教
《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB/50720-2011
5.3.2 临时消防用水量应为临时室外消防用水量与临时室内消防用水量之和。
5.3.3 临时室外消防用水量应按临时用房和在建工程的临时室外消防用水量的较大者确定,施工现场火灾次数可按同时发生 1次确定。
疑问一:“施工现场火灾次数可按同时发生 1次确定。”这句话从属于5.3.3条还是针对整个施工现场而言?
疑问二:“施工现场火灾次数可按同时发生 1次确定。”是指在建工程室内、在建工程室外、临时用房三处同时出现火灾点吗?还是指在建工程室内、在建工程室外二处同时出现火灾点吗?
疑问三:“施工现场火灾次数可按同时发生 1次确定。”这句话中假设去掉“同时”这两个字,意思立马是不是大不一样了。所以“施工现场火灾次数可按同时发生 1次确定。”就是指在某个时间,整个施工现场发生一次火灾,且只有一个火灾点。这样理解是否正确?
我感觉这句话关系到消防泵的选用、临时消防施工方案能否通过、造价费用的高低,所以在这里请教高手指教
王农勤
2013年11月10日 10:49:00
2楼
"施工现场火灾次数可按同时发生 1次确定",这是从 <建筑设计防火规范> GB50016-2006第8.2.2条中引过来的,一般来说,也就是,整个工地现场,按"施工现场火灾次数可按同时发生 1次确定"消防设施的配置的.
回复
w-jwei
2013年11月11日 10:50:31
3楼
整个工地按同时发生一次火灾考虑消防,比如说,实际发生了两次及以上火灾,消防只按一次火灾设计!
回复
xuehua888888
2013年11月12日 08:17:59
4楼
可否按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.2条文这样理解:“整个施工现场火灾次数可按同一时间发生 1次确定。”?
回复
云飘飘
2013年11月13日 07:25:16
5楼
是指整个工地
回复
luo5168
2013年11月13日 07:48:48
6楼

学习了,谢谢楼主分享
回复
huangzhimin
2013年11月13日 09:24:13
7楼
可参见《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)第 5.3.3条条文说明: 本条对施工现场临时室外消防用水量进行了规定。临时用房和在建工程按照一次火灾考虑。
回复
韩毅均
2013年11月13日 09:38:13
8楼
每天路过来看看大家 !!!!!!
回复
xuehua888888
2013年11月13日 17:03:29
9楼
感谢大家的参与与指教
回复
君临天下
2013年11月13日 23:09:12
10楼
施工现场火灾次数可按同时发生 1次确定: 本条对施工现场临时室外消防用水量进行了规定。临时用房和在建工程按照一次火灾考虑。