2楼
这位朋友!你的问题过于幼稚、过于简单!
1、原位标注的钢筋当然包括集中标注的钢筋,
2、钢筋不绑扎就焊接,不可能扔在哪那里就好了
3、构件上部接头位置与下部接头位置当然不一样
请你多看看11G图集吧!
回复
3楼
楼主居然是五星 这问题不该提出啊
回复
4楼
htw2881281 发表于 2013-11-10 21:02 楼主居然是五星 这问题不该提出啊不好意思,我以前是做景观绿化的,现在要恶补土建方面的知识。
回复
5楼
celiang1985 发表于 2013-11-10 09:50 这位朋友!你的问题过于幼稚、过于简单!1、原位标注的钢筋当然包括集中标注的钢筋,2、钢筋不绑扎就焊 …我是说,下面那张图片的上部钢筋的绑扎符号怎么是向外斜45度的短线,下部却是向内斜45度的短线。
回复
6楼
路过,学习
回复
7楼
因为钢筋延伸方向不一而所谓“弯起头”方向不一样!
回复
8楼
也可以这么说,钢筋弯钩朝向面是钢筋整根面,反之为尽头(端部)!
回复
9楼
wuji5512 发表于 2013-11-10 21:14 我是说,下面那张图片的上部钢筋的绑扎符号怎么是向外斜45度的短线,下部却是向内斜45度的短线。应该是钢筋截断的位置上部是支座负弯矩筋在Ln\3处截断;这样做符合梁的受力要求,同时也省了钢筋。下部是在支座处截断受力筋伸入柱支座
回复
10楼
有问题就应该提出来!!啥问题都行。有啥不应该的!!
回复
11楼
是钢筋截断的位置
上部是支座负弯矩筋在Ln\3处截断;这样做符合梁的受力要求,同时也省了钢筋。下部是在支座处截断受力筋伸入柱支座
回复