空调回路的开关应该用1P还是2P,需要用漏电开关吗?

空调回路的开关应该用1P还是2P,需要用漏电开关吗?
免费打赏
qufei3320
2007年09月20日 10:12:44
2楼
如果是壁挂的,就没有必要装,一般没有人模的到,如果立式的,最好是装,安全重要
回复
guduxiazhe
2007年09月20日 11:22:18
3楼
安全方面考虑是要用漏电保护开关,空调插座也必须、是独立的
回复
hongwei2008g
2007年09月21日 10:09:07
4楼
空调回路最好装上漏电开关,因为这样比较安全,另外接地线也必须有。
回复
jingli1984
2007年09月21日 10:40:57
5楼
三种选择:

1、壁挂式空调插座回路设置1P;柜机空调插座设置2P(仅柜机空调插座设置漏电保护)

2、壁挂式空调插座设置2P;柜机空调插座设置2P(都设置漏电保护)

3、所有空调插座都为1P(不设置漏电保护)

我都是做的第二种!

回复
hubangnan
2007年10月08日 22:28:13
6楼
我记得有某本书上讲空调插座不用设漏电开关的,所以我从来不设。
回复
qianyifanhong116
2007年10月09日 12:28:27
7楼
空调回路的开关不需要用漏电开关,施工不好的话,容易跳!