关于De160排水干管接入若干立管的疑问
wujianlin001
2013年11月08日 11:41:59
只看楼主

现在的住宅小区都是大地库,单体大多是30多层的高层,主楼上往往有许多De110污水立管 ,底部常采用De160排水干管汇总,经计算: De110污水立管排水能力在4.8L/S,而De160水平排水干管排水能力在8.56L/S,请问,如果De160水平排水干管上接入数根 (2根以上)De110排水立管,排水能力满足要求吗?

现在的住宅小区都是大地库,单体大多是30多层的高层,主楼上往往有许多De110污水立管 ,底部常采用De160排水干管汇总,经计算: De110污水立管排水能力在4.8L/S,而De160水平排水干管排水能力在8.56L/S,请问,如果De160水平排水干管上接入数根 (2根以上)De110排水立管,排水能力满足要求吗?
免费打赏
wujianlin001
2013年11月08日 15:15:15
2楼
如果不满足,为什么都这么设计呢?
回复
lzhp1985
2013年11月08日 15:39:21
3楼
要经过计算确定,汇合后的流量不是按计算所汇合各立管流量简单的叠加计算……
回复
wujianlin001
2013年11月08日 16:06:47
4楼
那具体是怎么计算的?依据是什么?好像现在设计院里都不计算这个啊,但并不代表对这个没有疑问。请指点,谢谢。
回复
hl359048271
2013年11月08日 18:48:37
5楼
是按排水当量外加所汇立管中最大一个器具排水量结合管径对照表。
回复
wujianlin001
2013年11月11日 11:16:21
6楼
按排水当量外加所汇立管中最大一个器具排水量算出来远远大于160管径所能承担的最大排水量,但大多项目设计都用160管,怎么解释。
回复
jim191965395
2013年11月21日 14:02:43
7楼
非常感谢楼主分享!!!!:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol