请教临电问题:经过箱变的配电柜是算一级配电箱吗?如何定义一级配电箱。规范没定义。
qdylh888
qdylh888 Lv.3
2013年11月08日 09:43:50
只看楼主

经过箱变后的配电柜算一级配电箱吗。如何区分一级配电箱。因为临电规范未对一级配电箱进行定义,本人初次接触临电,请教各位。

经过箱变后的配电柜算一级配电箱吗。如何区分一级配电箱。因为临电规范未对一级配电箱进行定义,本人初次接触临电,请教各位。
qdylh888
2013年11月08日 09:47:40
2楼
[img][/img]
回复
lingxuct
2013年11月08日 10:57:42
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-8 10:59 编辑

强行定义是没有的,个人是这样认为的:

同一级电压(临时用电一般都是380/220V系统)经过二个断路器就可以算一级,那么,箱变进线断路器和出线断路器就是二个,可以算一级箱(并且符合“装电压电流表和计量电度表”的要求),后面就是第二级,在第二级上还不能接用电器,第三级(分配电箱或开关箱)才可以接用电器。

如果箱变接出后的箱子上有电度表,则这箱只能算一级箱!

qq_1569552308875:在一个箱变里能接几条线出来,即形成几个回路

回复
qdylh888
2013年11月08日 11:44:39
4楼
谢谢指点。:)
回复
qdylh888
2013年11月08日 11:52:19
5楼
如果三级配电变成了四级配电用什么后果。
回复
青花那个瓷
2013年11月08日 14:43:02
6楼
个人认为:两个后果,一是保护配合可能有问题,二是电压降有可能超标:lol
回复
lingxuct
2013年11月08日 15:40:20
7楼
qdylh888 发表于 2013-11-8 11:52 如果三级配电变成了四级配电用什么后果。断路器上下级配合好,就没有什么问题,三级配电只是要求最少三级,4级以上有什么关系?
回复
muyuyao
2013年11月09日 11:11:16
8楼
一级、二级、三级配电箱都必须在施工现场内部,且还必须满足临电规范对各自的位置、配置要求!

经过箱变后的配电柜能否算作一级配电箱,不能一概而论,必须看其所处位置、内部配置是否满足临电规范的要求!

箱变内的配电柜是电业局做的,他们基本不看也不会懂临电规范要求的。我也从未见过任何一个箱变配电柜的配置满足临电规范的要求,所以我认为只能将其认为是施工现场一级配电箱的上级电源柜!

回复
qdylh888
2013年11月13日 10:00:22
9楼
muyuyao 发表于 2013-11-9 11:11 一级、二级、三级配电箱都必须在施工现场内部,且还必须满足临电规范对各自的位置、配置要求!经过箱变 …谢谢,您这样一说,我有点头绪了。
回复
qdylh888
2013年11月13日 10:00:49
10楼
谢谢大家参与:handshake
回复
muyuyao
2013年11月13日 10:29:06
11楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-13 10:37 编辑 qdylh888 发表于 2013-11-13 10:00 谢谢,您这样一说,我有点头绪了。先仔细通读两遍临电规范,再掌握以下两个帖子中的内容,施工临电就显得非常简单了!http://bbs.co188.com/thread-8742132-1-1.htmlhttp://bbs.co188.com/thread-3286918-1-1.html
回复

相关推荐