经过箱变后的配电柜算一级配电箱吗。如何区分一级配电箱。因为临电规范未对一级配电箱进行定义,本人初次接触临电,请教各位。
经过箱变后的配电柜算一级配电箱吗。如何区分一级配电箱。因为临电规范未对一级配电箱进行定义,本人初次接触临电,请教各位。
2楼
[img][/img]
回复
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-8 10:59 编辑
强行定义是没有的,个人是这样认为的:
同一级电压(临时用电一般都是380/220V系统)经过二个断路器就可以算一级,那么,箱变进线断路器和出线断路器就是二个,可以算一级箱(并且符合“装电压电流表和计量电度表”的要求),后面就是第二级,在第二级上还不能接用电器,第三级(分配电箱或开关箱)才可以接用电器。
如果箱变接出后的箱子上有电度表,则这箱只能算一级箱!
回复
4楼
谢谢指点。:)
回复
5楼
如果三级配电变成了四级配电用什么后果。
回复
6楼
个人认为:两个后果,一是保护配合可能有问题,二是电压降有可能超标:lol
回复
7楼
qdylh888 发表于 2013-11-8 11:52 如果三级配电变成了四级配电用什么后果。断路器上下级配合好,就没有什么问题,三级配电只是要求最少三级,4级以上有什么关系?
回复
8楼
一级、二级、三级配电箱都必须在施工现场内部,且还必须满足临电规范对各自的位置、配置要求!
经过箱变后的配电柜能否算作一级配电箱,不能一概而论,必须看其所处位置、内部配置是否满足临电规范的要求!
箱变内的配电柜是电业局做的,他们基本不看也不会懂临电规范要求的。我也从未见过任何一个箱变配电柜的配置满足临电规范的要求,所以我认为只能将其认为是施工现场一级配电箱的上级电源柜!
回复
9楼
muyuyao 发表于 2013-11-9 11:11 一级、二级、三级配电箱都必须在施工现场内部,且还必须满足临电规范对各自的位置、配置要求!经过箱变 …谢谢,您这样一说,我有点头绪了。
回复
10楼
谢谢大家参与:handshake
回复
11楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-13 10:37 编辑 qdylh888 发表于 2013-11-13 10:00 谢谢,您这样一说,我有点头绪了。先仔细通读两遍临电规范,再掌握以下两个帖子中的内容,施工临电就显得非常简单了!http://bbs.co188.com/thread-8742132-1-1.htmlhttp://bbs.co188.com/thread-3286918-1-1.html
回复