地梁建模时层高取基础顶面到一层楼面,输入大了有什么影响啊
letmsn1
letmsn1 Lv.8
2013年11月07日 21:02:01
来自于地基基础
只看楼主

4层框架地梁配筋建在模型里和上部结构一起算,地梁层的PKPM里标准层高输入大了对计算结果有什么影响啊,希望各位大神能够给予解答 谢谢

4层框架地梁配筋建在模型里和上部结构一起算,地梁层的PKPM里标准层高输入大了对计算结果有什么影响啊,希望各位大神能够给予解答 谢谢
免费打赏
zl15958500236
2013年11月07日 23:43:48
2楼
沙发。。。。。。。。
回复
无间道
2013年11月08日 06:28:07
3楼
输入大了,会降低刚度。
回复
lurry5359
2013年11月08日 08:47:25
4楼
抗震设计时,地梁是否参与上部结构建模取决于基础的埋深大小。基础埋深较大时,若地梁不参与建模,则第一标准层的层高自基础顶算至二层楼面,易产生侧向刚度不均匀,第一结构层形成薄弱层,此时应地梁参与建模即参与抗震,而且应设置刚性地坪,这样在计算时才可以采用刚性楼板假定。同时应注意避免地梁参与建模后的第一标准层是否层高较小而形成短柱。基础埋深不大时,不设计地梁参与抗震。以上为个人拙见。
回复
jiankang661
2013年11月08日 08:52:59
5楼
lurry5359 发表于 2013-11-8 08:47 抗震设计时,地梁是否参与上部结构建模取决于基础的埋深大小。基础埋深较大时,若地梁不参与建模,则第一标 …嗯,回复的很好。
回复
你再猜啊
2013年11月08日 15:40:38
6楼
计算高度增加了 配筋加大了?