发电机房消防可以采用手持灭火器吗?另外发电机房进口风、出风口百叶窗是否必须采用电动防火阀?
发电机房消防可以采用手持灭火器吗?另外发电机房进口风、出风口
百叶窗是否必须采用电动防火阀?
2楼
本帖最后由 wglgpsr 于 2013-11-7 20:25 编辑
1 、柴油发电机房应设水喷雾灭火系统
2 、适用规范:水喷雾系统设计规范(GB50219-95)
火力发电厂与发电所设计防火规范(GB50219-96)
DLT5000-2000 火力发电厂设计技术规程
3 、主要设计参数:
喷雾强度: 20L/m2.min(柴油发电机灭火保护)
水雾喷头的工作压力 0.35Mpa
响应时间 T=30s
持续时间 T=0.5h
回复
3楼
期待高手的解答。
回复
4楼
应该用水喷雾系统
回复
5楼
水喷雾没做过也,我们一般设灭火器和气体灭火
回复
6楼
一般采用气体灭火
回复
7楼
发电机房的出回风口百叶是否要带防火阀,有的说要,有的说不用,期待高手解答。
回复
8楼
wglgpsr 发表于 2013-11-7 20:19 1 、柴油发电机房应设水喷雾灭火系统2 、适用规范:水喷雾系统设计规范(GB50219-95) 火力发 …高范中也说明可以用自动喷水系统。。。。
回复
9楼
每天路过来看看大家 !!!!!!
回复
10楼
:lol成都地区要求气体灭火,不允许水喷雾。。。。
回复