各位大师主楼地下室渗水是什么原因要采取什么措施?有照片
liu24456
liu24456 Lv.5
2013年11月06日 19:20:23
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 扎脸熟男 于 2013-11-7 08:10 编辑 我们工地主楼地下室都浇筑几个月了才发现这个问题,因为现在主楼没有做上去就做了地下室一层,前几天下雨到下面去看有地方渗水 浇筑时候天气有点热,混泥土车也来的慢,也养护了一个星期

本帖最后由 扎脸熟男 于 2013-11-7 08:10 编辑

我们工地主楼地下室都浇筑几个月了才发现这个问题,因为现在主楼没有做上去就做了地下室一层,前几天下雨到下面去看有地方渗水
浇筑时候天气有点热,混泥土车也来的慢,也养护了一个星期

免费打赏
babyface2287
2013年11月06日 20:16:48
2楼
我们工地跟你说的情况差不多,比你的还严重一点,是那种整齐的竖向裂缝,邪了门了,浇筑完了一个月左右才发现的,一下雨全阴进去了。叫来监理和乙方技术负责人一起讨论,谁也不敢担责任说是自己的问题。我自己琢磨着可能是三个原因,1.罐车滞留时间太长,打灰时候工人振捣不及时。后期养护的有问题。2.钢筋配筋有问题。3.灰号有点高(我们打的是40的)。
希望有前辈们来指导一下。
回复
梦900621
2013年11月08日 15:05:39
4楼
这明显可以看见裂缝啊,我觉得问题出在这 “浇筑时候天气有点热,混泥土车也来的慢”要么就是你配筋问题。看你裂缝主要集中在受力部位啊,是不是拆模过早了,强度达不到造成的啊?
回复
被遗忘的记忆
2013年11月08日 15:22:09
5楼
浇筑的有问题,很明显的!
回复