制冷机组启动间隔时间是否太短了?
jkchong501
jkchong501 Lv.2
2007年09月19日 21:46:55
只看楼主

各位好!最近新建了一座小冷库,容积为135立方米,保温使用的是100mm的苯板,机组为5P谷轮,主要用于保存苹果,我的位置在石家庄,现在库内存有约7吨的苹果,发现机组停机时间为1小时-1.5小时,启动约半小时达到设定温度停机,控制器高定温度为-4度-5度,想请教几个问题:1、机组的启动是否过于频繁?2、机组启动的间隔时间多长较为合适?3、除了调整启动温差以外,有没有别的办法使机组的启动间隔时间长一点?

各位好!最近新建了一座小冷库,容积为135立方米,保温使用的是100mm的苯板,机组为5P谷轮,主要用于保存苹果,我的位置在石家庄,现在库内存有约7吨的苹果,发现机组停机时间为1小时-1.5小时,启动约半小时达到设定温度停机,控制器高定温度为-4度-5度,想请教几个问题:
1、机组的启动是否过于频繁?
2、机组启动的间隔时间多长较为合适?
3、除了调整启动温差以外,有没有别的办法使机组的启动间隔时间长一点?
免费打赏
ygw001
2007年09月19日 22:31:57
2楼
1.停机时间并不短,开机时间较短,可能是机组配装过大所致。

2.苹果最低储藏温度为-2℃,-5℃太低了,如果进库闻到酒香,你的苹果就玩玩了。
回复
大雪漫天
2007年09月20日 08:50:44
3楼
支持楼上的说法,你可以看看相关的书籍,我觉得温度应该在0~7度就好了,而且还应该是气调库。
回复
jkchong501
2007年09月20日 11:10:01
4楼
其实设定温度-4度-5度,库内温度并没有那么高,可能是温控器的测量温度不准确引起。假如机组制冷量配的偏大,有没有调整手段,有什么危害没有?谢谢!
回复
crazy_ak
2007年09月20日 12:10:07
5楼


首先声明没有研究过冷库,不过个人感觉,如果制冷量大的话,那就较快就把温度拉下来了。
调整手段:那你以后需要的制冷量大的时候岂不是还要调整吗?
过段时间有空再学习学习冷库相关知识:)
到时候再和楼主切磋:) 共同进步!

回复
大雪漫天
2007年09月20日 15:53:18
6楼

频繁启动可定压缩机不好,而且会对相关的电器元件带来伤害,温度控制器不准的话你最好校验一下,但是一般温度传感器一般都挺准的,温度偏差最多也就2度吧。
回复
vanlog
2007年09月27日 17:42:42
7楼
这个很正常啊
回复

相关推荐