高层建筑地下层的各设备机房如变配电所、弱电机房、制冷机房等的送排风机在火灾时是否断电?我们这边暖通专业的说是非消防负荷,在火灾发生时应该断电。但本人认为应视为消防负荷。虽然这些场所发生火灾的可能性极小,通常也不设排烟系统,但为保证在火灾时坚持工作,还是应该有正常的通风
高层建筑地下层的各设备机房如变配电所、弱电机房、制冷机房等的送排风机在火灾时是否断电?我们这边暖通专业的说是非消防负荷,在火灾发生时应该断电。但本人认为应视为消防负荷。虽然这些场所发生火灾的可能性极小,通常也不设排烟系统,但为保证在火灾时坚持工作,还是应该有正常的通风
2楼
这个问题历来争论都很大的,不好说的,其实个人以为断不断影响不大。
回复
3楼
个人认为,发生火灾时,设备房的用电量主要只承担消防设备及应急照明,非消防负荷按要求也应切除,因此设备房内的用电量应该会比平时少,热量也会相应减少。如果这些停掉通风风机,也没什么不可以的。
回复
4楼
单纯的送排风机是非消防负荷,若是送排风机兼排烟风机的就是消防负荷,因为排烟风机以及送排风机兼排烟风机必须选用耐高温风机,必须保证火灾时排出高温烟的条件下能在规定时间内正常运行,而单纯的送排风机是普通风机,不能在高温下运行,如果在火灾时不切除,用作排烟就可能致使风机烧毁甚至产生第二火源造成火灾进一步扩大。另外,火灾时送排风机不能再送风,否则,火势更大。送排风机是否为消防负荷应该由通风专业界定。
回复
5楼
送排风机是否为消防负荷应该由通风专业定。高层建筑地下层火灾时有排烟风机启动,若自然补风量不够需要有排烟补风风机进行补风,
回复
6楼
设备房内应该不会有排烟风机
只是正常的送排风
但为保证在火灾时消防设备能够正常的运行,还是保持送排风比较好
回复
7楼
支持