一类高层建筑地下室层的排污泵应按一级负荷要求供电吗?除消防电梯及各设备房的排污泵为消防负荷外,其它的排污泵是否为消防负荷?有人认为只要该层有变配电所,则该层所有的排污泵均为消防负荷,这样理解对吗?还有地下车库车道入口处的雨水泵应该怎样判定负荷级别?它是消防负荷吗?
一类高层建筑地下室层的排污泵应按一级负荷要求供电吗?除消防电梯及各设备房的排污泵为消防负荷外,其它的排污泵是否为消防负荷?有人认为只要该层有变配电所,则该层所有的排污泵均为消防负荷,这样理解对吗?还有地下车库车道入口处的雨水泵应该怎样判定负荷级别?它是消防负荷吗?
2楼
关于排污泵是否为消防负荷的问题,也是有较大争论的,呵呵
我见的地下室排污泵,用双电源供电了,但是没有在末端互投,给他们总做了一个总互投箱,(因为排污泵太多,都用在末端互投太麻烦)审图的也不说什么。
回复
3楼
我们公司做的时候都是按照双电源做的。
回复
4楼
排污泵属于一级负荷,不是消防负荷,但由于在火灾下因需要大量水灭火,可能造成地下层水泡,排污泵或排水泵需要同时启动进行排水,因此也将排水泵列入消防负荷考虑,不能作为非消防电源切除,但供电方式不一定按消防规范考虑,一般按一级负荷考虑,一级负荷需要二路独立电源供电,但不一定要按消防规范那样末端安装双电源切换箱,应根据给排水专业的设置考虑,如果给排水专业设置备用水泵(如一用一备、二用一备等),则只需将常用泵和备用泵或多台水泵分别接二路不同的电源系统即可。如果给排水专业没有设置备用泵(但必须有二台及以上的泵,一般不会单台泵),则可以考虑每台泵末端设置双电源切换装置,一般不这样设置的。
回复
5楼
但我个人认为只要按一级负荷供电就应该采用双电源供电在末端互投
回复
6楼
不一定,一级负荷只要求独立的两路电源供电,并没有要求末端切换,只有消防电源才要求末端切换。而一级负荷并不等于消防负荷。
回复
7楼
我觉得和我的问题有相似之处!
http://co.163.com/forum/content/219_880835_1.htm#replyForm
回复
8楼
楼主提的这个问题就是消防排污泵,可以在喷淋工作后及时对地面排水。规范要求为末端切换。但是目前就末端切换是末端配电箱还是末端控制箱仍然没有一个定论。很多时候泵很多,负荷又小,所以设置一个双切总箱给若干台排污泵供电也是很常用的做法。
回复
9楼