公司有一个项目,管廊架上有2层600*150的梯式桥架,层间距50cm. 到控制室是直接在墙上开一个大孔,进入室内再往下走,到电缆沟,再入控制柜,这们的做法可以吗?

公司有一个项目,管廊架上有2层600*150的梯式桥架,层间距50cm. 到控制室是直接在墙上开一个大孔,进入室内再往下走,到电缆沟,再入控制柜,这们的做法可以吗?

免费打赏
春36
2013年11月06日 16:18:49
2楼
若是上下两层桥架直接穿墙后在垂直进入电缆沟配电柜,可能电缆不好敷设哦
回复
eyu1023
2013年11月06日 16:27:30
3楼
一点问题没有,楼主放心好了
回复
eyu1023
2013年11月06日 16:28:30
4楼
并且这是现在一个很通常的做法
回复
jcgpiao
2013年11月06日 16:46:00
5楼
方法是可行的。进入控制室后将上层桥架汇聚到下层桥架,下层桥架做成800*150,再将下层桥架引到电缆沟,如果敷设的有大电缆,最好不要做成垂直的向下,而要有坡度。当然也可以两层桥架分批进入电缆沟。
回复
lingxuct
2013年11月06日 17:07:18
6楼
才二层,我们这里最多时有6层!
回复
electricity
2014年05月14日 11:19:06
7楼
呵呵,楼主,不这么做那怎么做呢?
回复
tomasying3
2015年02月04日 09:28:18
8楼