洁净空调系统设计时,从空调机组进出风口,往下到通风管道主管道、支管道、送回风口,这期间的风速是如何去选呢?空调机组的风压如何去计算呢?
洁净空调系统设计时,从空调机组进出风口,往下到通风管道主管道、支管道、送回风口,这期间的风速是如何去选呢?空调机组的风压如何去计算呢?
12楼
谢谢您的奉献
回复
13楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
14楼
很好的资料啊啊
回复
15楼
谢谢楼主分享
回复
16楼
NB!都是高手!
回复
17楼
相关设计规范上有各段的风速要求。
一般都是算机外余压(风压),沿程阻力+局部阻力。
沿程阻力一般不大,局部阻力占大块。(弯头,三通,变径,末端设备等等吧)