洁净空调系统设计时,从空调机组进出风口,往下到通风管道主管道、支管道、送回风口,这期间的风速是如何去选呢?空调机组的风压如何去计算呢?
洁净空调系统设计时,从空调机组进出风口,往下到通风管道主管道、支管道、送回风口,这期间的风速是如何去选呢?空调机组的风压如何去计算呢?
2楼
风压,最不利环路末端算出来。假定流速法一般主管8左右,干管6左右,支管4左右
回复
3楼
同样求解,期待大师!
回复
4楼
机组的送、回风风口一般取8m/s, 新风口取6m/s
回复
5楼
风压,最不利环路末端算出来。假定流速法一般主管8左右,干管6左右,支管4左右
回复
6楼
同样求解,期待大师!
回复
7楼
同样求解,期待大师!
回复
8楼
poorpc 发表于 2013-11-6 11:04 风压,最不利环路末端算出来。假定流速法一般主管8左右,干管6左右,支管4左右同样求解,期待大师!
回复
9楼
相关设计规范上有各段的风速要求。
一般都是算机外余压(风压),沿程阻力+局部阻力。
沿程阻力一般不大,局部阻力占大块。(弯头,三通,变径,末端设备等等吧)
回复
10楼
又是规范。。。。
回复
11楼
规范有要求啊,主管多少,支管多少
回复