关于洁净空调系统各功能段风速的取值
亚太老王
2013年11月06日 09:05:21
只看楼主

洁净空调系统设计时,从空调机组进出风口,往下到通风管道主管道、支管道、送回风口,这期间的风速是如何去选呢?空调机组的风压如何去计算呢?

洁净空调系统设计时,从空调机组进出风口,往下到通风管道主管道、支管道、送回风口,这期间的风速是如何去选呢?空调机组的风压如何去计算呢?
poorpc
2013年11月06日 11:04:09
2楼
风压,最不利环路末端算出来。假定流速法一般主管8左右,干管6左右,支管4左右
回复
huangzhihua123456
2013年11月06日 16:35:03
3楼
同样求解,期待大师!
回复
lc5687
2013年11月23日 21:33:27
4楼
机组的送、回风风口一般取8m/s, 新风口取6m/s
回复
ygfzxq
2013年11月24日 20:28:37
5楼
风压,最不利环路末端算出来。假定流速法一般主管8左右,干管6左右,支管4左右
回复
ghghgh2014
2014年05月03日 14:51:02
6楼

同样求解,期待大师!
回复
ghghgh2014
2014年05月03日 14:51:27
7楼

同样求解,期待大师!
回复
ghghgh2014
2014年05月03日 14:52:03
8楼
poorpc 发表于 2013-11-6 11:04 风压,最不利环路末端算出来。假定流速法一般主管8左右,干管6左右,支管4左右同样求解,期待大师!
回复
烟尘似海
2014年12月25日 10:51:03
9楼
相关设计规范上有各段的风速要求。
一般都是算机外余压(风压),沿程阻力+局部阻力。
沿程阻力一般不大,局部阻力占大块。(弯头,三通,变径,末端设备等等吧)
回复
suyicj
2015年07月23日 16:37:18
10楼
又是规范。。。。
回复
seellyy
2016年05月21日 20:09:09
11楼
规范有要求啊,主管多少,支管多少
回复

相关推荐

APP内打开