现有一六层框架结构,刚进行完独立基础一台钢筋网片及框架柱插筋的安装。但柱插筋在基础中的那一段(独立基础总共两台,每台高30cm)箍筋就三个,意思是差不多20cm间距一根。仔细查看11G101-3图集的59页柱插筋在基础中的锚固,有四个构造,竟不知选择哪个,而钢筋工这样做的依据是独立基础详图剖面上看,位于基础内的柱插筋的箍筋只有两个!从图集大样及说明确实不知该如何抉择!更详细点的是 独立基础共两台60公分高,第二台之上马上是个25公分宽,45公分高的地梁(DL),不知各位前辈能否帮助解答下,亦或是图集没看对?万分感谢!
本帖最后由 已不拉兮莫为奇 于 2013-11-7 16:22 编辑 鲁烟半岛epc 发表于 2013-11-7 08:33 楼上的都没有说到点上,小弟抛砖引玉。你看看11G101-3图集的59页,你说看了,有四个构造图,可是你不知道 …经你这么一解释插筋保护层厚度,基本可以确定只能在构造一和二里面选了!因为柱子都位于独立基础中央,侧面保护层都是大于5d,插筋底带弯钩部分保护层厚度(就是钢筋距素砼垫层顶的距离,之间还有钢筋网)我们是大于4cm+钢筋网钢筋直径就行了。但是还有不明白的就是因为独立基础就两台共60cm高,其上是45cm高的地梁,而图集59页右边说明的hj高度,究竟算基础的60cm高,还是算地梁的45cm高(因为大学也不是太认真,抱歉我暂时分不清地梁和基础梁)。如果是按独立基础60cm高算hj的话,hj是小于laE的(柱插筋最大直径为三级钢18,框架抗震等级四级,砼强度C30,查表得锚固长度为35d,为63cm),当然若地梁高是hj,也是小于LaE的。但是这样的柱插筋锚固长度是不应该算上基础两台及地梁高度?即hj=基础高+地梁高,就是1.05m,是大于LaE的,那构造又得选其他了!! 擦,有点混乱了!
回复
13楼
另外把11G101-3 59页传上,更直观!
回复
14楼
擦!此事虽已告一段落,但是如上的问题,我还是没个大概…不能沉啊,求前辈们指教!
回复
15楼
柱插筋在基础内的箍筋布置是一个锚固构造问题,箍筋怎么设置的关键区别点在于锚固范围内钢筋的保护层是否大于5d(任一侧)。如果大于5d,设置外围大箍间距不大于500就可以了,主要作用是固定钢筋用,如果是粗大钢筋,就算大于500也没什么;但是如果保护层小于5d的话,那个设置的箍筋就是锚固构造钢筋了,需要满足间距不大于5d以及100较小值的要求,其作用是防止锚固失效或者混凝土劈裂。另外补充一下:箍筋加密属于抗震概念,基础内的箍筋虽然也要求小于100,但不应该叫加密。
回复