剪力墙边缘构件中箍筋采用全拉筋,是否有违规范?
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2013年11月05日 17:46:59
只看楼主

本帖最后由 洛听雨 于 2013-11-13 09:07 编辑 左边是墙,右边是柱,因为不满足端柱要求,短肢剪力墙其实也有边缘构件。但很多人都是这样全截面处理,有人在端部采用封闭箍筋,偏重于边缘构架暗柱设计,但若有人按上图采用全截面配筋,满拉箍筋,有什么问题吗?有规定说不可以全拉筋吗?关于是否可以满拉的问题:根据11G101-1中:关于11G101-1图集,左边箍筋示意是否可以理解为“边缘构件应尽量设置封闭箍筋”?

本帖最后由 洛听雨 于 2013-11-13 09:07 编辑

111.jpg
左边是墙,右边是柱,因为不满足端柱要求,短肢剪力墙其实也有边缘构件。
但很多人都是这样全截面处理,有人在端部采用封闭箍筋,偏重于边缘构架暗柱设计,
但若有人按上图采用全截面配筋,满拉箍筋,有什么问题吗?
有规定说不可以全拉筋吗?

关于是否可以满拉的问题:
根据11G101-1中:
02.jpg
关于11G101-1图集,左边箍筋示意是否可以理解为“边缘构件应尽量设置封闭箍筋”?
还是非强制性要求。





根据06G901-1图集,这图示可箍筋满拉。
01.jpg

————————————————————————————
再例:剪力墙搭梁产生的墙身暗柱配筋方式
满拉 000055555.jpg


封闭箍筋
0005555551111.jpg



————————————
现在大家的做法是,边缘构件的地方,尽量用封闭箍筋。
但当前很多甲方对设计单位明确含钢量要求,甚至签订含钢量直接和设计费挂钩,
那么这种时候的时候,有些单位采用的是剪力墙边缘构件是满拉的做法。

采用满拉的做法,如能满足计算和最小配箍率的前提下,
1.边缘构件内,采用满拉那么是否符合规范要求?
2.短肢剪力墙,全截面采用满拉那么是否符合规范要求?
3.墙身暗柱是否可以满拉呢?
————————————————
解答:
02222.jpg





111.jpg


01.jpg


02.jpg


000055555.jpg


0005555551111.jpg


02222.jpg

rcx111
2013年11月05日 18:53:51
2楼
可能我看的书比较少没有见过相关强制要求,期待权威解答
回复
tcim999
2013年11月06日 15:19:16
3楼
可以满拉的,新的剪力墙图集12g101-4 楼主可以去看看。
回复
混凝土结构
2013年11月07日 09:40:49
4楼
完全没搞懂,混个前排等待高人解答!
回复
tm22861239
2013年11月07日 13:24:29
5楼
学习了
回复
翻翻
2013年11月07日 14:22:44
6楼
学学习习,再学习:)
回复
zyb15023265759
2013年11月07日 15:11:45
7楼
完全按照图集上要求来
回复
天地不言
2013年11月07日 16:32:00
8楼
规则虽然是认定的,这些人也是目前的权威,你这个违反规范,但是现实中到底好不好用,有没有危险,要期待验证。
回复
结构老卢
2013年11月07日 16:38:08
9楼
这个在规范上有要求,约束边缘构件的见7.2.15条那个图片,在阴影区内必须使用箍筋,在08版抗规的条文说明中有对这个的说法,虽然不是强制的,但是审图时有时候会提,那个配箍率要求的是阴影区的,非阴影区是阴影区的一半,1、图集中的做法是当水平钢筋能满足条件替代阴影区箍筋时,而且配箍率也满足,阴影区外可以使用拉筋,一般情况是配箍率要求比较大时,箍筋直径较大,剪力墙水平钢筋不能满足,仍需要配置箍筋。2、这个和是否是短肢剪力墙无关,只是墙太短,两个约束边缘构件之间距离太小合并成一个了。3、梁下的边缘构件是因为梁在墙外为固结,此时那个暗柱的受力情况接近框架柱,是墙局部加强来抵抗平面外弯矩。构造边缘构件除了大箍筋外全用拉筋就行。
回复
sxhjhhd
2013年11月07日 17:36:19
10楼
不是搞设计的,搞不清楚,按图施工
回复
peng538
2013年11月07日 19:16:42
11楼
主要采用箍筋 记得高规有说明
回复