图中的主线是3*35+2*16的能不能换成5*10的代替!!
图中的主线是3*35+2*16的能不能换成5*10的代替!!
![QQ截图20131104182540.png](https://fd.co188.com/group1/M04/DF/38/rBBhH11JvPOAHLysAABIVmxgpVQ475.png)
2楼
就我个人而言,完全没有问题!
回复
3楼
你减一级或许还说得过去,减到10,何必这么黑呢!
回复
4楼
海夜风 发表于 2013-11-4 19:44 你减一级或许还说得过去,减到10,何必这么黑呢!唉,买线的时候,想的是每个箱子单独接10的,没想到系统图成这样了!!现在想省省线!不想在买35的了!!
回复
5楼
把10平方的拿回家给媳妇晾衣服,这样就不浪费了:lol
回复
7楼
换成10的有点紧张,换16的还行
回复
8楼
可以,但是开关要相应减小。
回复
9楼
一、要看输电距离,计算压降。
二、要看负荷性质,功率因数。
1、线缆引入距离100m,全部为三相对称负荷时4x10都行。2、四个回路中只要有一个存在非对称负荷,5x10肯定不行!
三、四个回路,逐一做分枝核算至分配电箱,然后四个回合并计算,三相平衡,即可准确得到结论。
四、依据图示Ijs=53.2A,以经济电流密度(铜2A、铝1.9A运行费/投资)选择应为铜缆4x25+1x16。
回复
10楼
支持楼上观点。
回复
11楼
上一级开关是多少
回复