急用,看哪位大哥帮帮忙!
mbrfsf1
mbrfsf1 Lv.2
2013年11月04日 18:29:04
只看楼主

图中的主线是3*35+2*16的能不能换成5*10的代替!!

图中的主线是3*35+2*16的能不能换成5*10的代替!!

QQ截图20131104182540.png

免费打赏
自控
2013年11月04日 19:19:42
2楼
就我个人而言,完全没有问题!
回复
海夜风
2013年11月04日 19:44:08
3楼
你减一级或许还说得过去,减到10,何必这么黑呢!

回复
mbrfsf1
2013年11月04日 20:15:38
4楼
海夜风 发表于 2013-11-4 19:44 你减一级或许还说得过去,减到10,何必这么黑呢!唉,买线的时候,想的是每个箱子单独接10的,没想到系统图成这样了!!现在想省省线!不想在买35的了!!
回复
海夜风
2013年11月04日 20:40:44
5楼
把10平方的拿回家给媳妇晾衣服,这样就不浪费了:lol
回复
lyh9801
2013年11月04日 20:45:34
6楼
路过!
回复
snowrock586
2013年11月04日 21:12:06
7楼
换成10的有点紧张,换16的还行
回复
mxy226
2013年11月04日 22:25:20
8楼
可以,但是开关要相应减小。
回复
hepian123
2013年11月05日 00:08:54
9楼
一、要看输电距离,计算压降。
二、要看负荷性质,功率因数。
1、线缆引入距离100m,全部为三相对称负荷时4x10都行。2、四个回路中只要有一个存在非对称负荷,5x10肯定不行!
三、四个回路,逐一做分枝核算至分配电箱,然后四个回合并计算,三相平衡,即可准确得到结论。
四、依据图示Ijs=53.2A,以经济电流密度(铜2A、铝1.9A运行费/投资)选择应为铜缆4x25+1x16。
回复
lsc19590714
2013年11月05日 06:54:21
10楼
支持楼上观点。
回复
云飘飘
2013年11月05日 07:01:15
11楼
上一级开关是多少
回复