厂房高6.5m,但是需要在2.7m处设置雨篷,填充墙采用煤矸石,可是雨篷抗倾覆算不过怎么办?求大神解答
厂房高6.5m,但是需要在2.7m处设置雨篷,填充墙采用煤矸石,可是雨篷抗倾覆算不过怎么办?求大神解答
2楼
将雨蓬梁两端延长有没有问题?
回复
3楼
砌体规范上说的很详细了
回复
4楼
挑出才900怎么可能算不过?不理解----
回复
5楼
5.6-2.7=2.8mi有这么高的墙体应该抗倾覆够了。
回复
6楼
ronaldo_c 发表于 2013-11-11 08:06 5.6-2.7=2.8mi有这么高的墙体应该抗倾覆够了。可是煤矸石的容重只有12,而且墙宽是240墙
回复
7楼
谢谢分享,学习了
回复
8楼
挑板减薄,减少自重;梁加长,增加配重;设构造柱,加强雨篷梁锚固。
回复