关于前室和楼梯间的加压送风量的计算和风机的选择
zcj19910131
2013年11月03日 18:34:42
来自于通风排烟
只看楼主

1.在计算加压送风量的时候,分别用了压差法和风速法,对比结果,发觉差的很大。比如用压差法只算出2000(m3/h),风速法可以算到28000(m3/h),一问周围的人,也发觉有这样的情况,请前辈指点下为什么会有这样的情况?2.看到很多书上都写 “分别用风速法和压差法计算加压送风量,取两者较大值与《高规》里数据参照是否在范围里”,我的问题是,既然要满足《高规》的范围要求,直接取期中的值就得了,何必还要再算一遍?

1.在计算加压送风量的时候,分别用了压差法和风速法,对比结果,发觉差的很大。比如用压差法只算出2000(m3/h),风速法可以算到28000(m3/h),一问周围的人,也发觉有这样的情况,请前辈指点下为什么会有这样的情况?
2.看到很多书上都写 “分别用风速法和压差法计算加压送风量,取两者较大值与《高规》里数据参照是否在范围里”,我的问题是,既然要满足《高规》的范围要求,直接取期中的值就得了,何必还要再算一遍?
3.之前看书,有个疑惑,这加压送分机组的选择是按送风量来选还是按照送风风压来选?
4.如果是按照风量来选择机组且每层的前室和楼梯的加压送风量都已经得知,这风机的总风量该怎么确定,难不成是每层相加?
5.如果是按照风压来选,则这风压又该如何选择
mkczll
2013年11月07日 16:17:23
2楼
个人意见:我一般都是直接从规范上给出的取值区域中直接取最大值。风机选型的时候风量和风压都要考虑。
回复
yang304170818
2013年11月07日 17:31:03
3楼
我觉着风速法算出的数值结合给出的范围,可以进一步缩小取值的范围的!
回复
pswj110
2016年02月26日 11:01:47
4楼
我现在也面临着这样的问题,那现在你搞明白了没?给讲解一下
回复

相关推荐

APP内打开