请问地下室外墙开裂是什么原因产生的要采取什么措施?
liu24456
liu24456 Lv.5
2013年11月02日 11:07:03
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 扎脸熟男 于 2013-11-4 14:43 编辑 现场照片和个人整理的资料

本帖最后由 扎脸熟男 于 2013-11-4 14:43 编辑

现场照片和个人整理的资料

20131102_084803.jpg

a5ada3e5aded5e99c363.rar
8.8 KB
立即下载
免费打赏
liu24456
2013年11月02日 11:11:14
2楼
本帖最后由 扎脸熟男 于 2013-11-2 11:25 编辑

我们工地地下室外墙开裂严重想问下大姐大哥们这是什么原因产生的还有要怎么采取措施?混泥土强度是C40P6抗渗商品混泥HEA膨胀抗裂剂,掺量为10%
回复
wanghao870806
2013年11月02日 13:58:41
3楼
大概是施工工艺问题,也就是浇筑混凝土振捣、养护问题或者拆模过早。我们工地现在正好在做地下室外墙板,C30p6,外加抗裂剂,外墙板我们采取分两次浇筑,当然中间时间不宜间隔过长,否则干掉了。也不排除混凝土公司压根儿就没有放抗裂剂,或者配合比本身问题。建议把责任往混凝土公司身上推,让他们出面解决。
回复
wwkangnaixin
2013年11月02日 14:08:57
4楼
应该是浇筑方法不得当,或是拆模过早
回复
來兮
2013年11月02日 17:02:21
5楼
调整下图片,挂图了,先确定是什么裂缝。
如果是上下贯通的垂直方向裂缝,很可能是沉降造成,基础太差。
如果是不定向裂缝,可能是初凝阶段受到外力撞击,这时候的砼和玻璃一样的,撞击后内部损伤,在收缩应变后小损伤会变大裂纹。
如果是表面密布裂纹,那是拆模早,养护差。
如果是横向贯通裂纹,那是浇筑处冷缝了。
掺入了10%的膨胀抗裂剂,会给砼增加0.2-0.7MPA的预应力,这样的话自然收缩应变造成的开裂几乎不存在。
一般来说不是商砼本身问题,就是施工受到外力损伤或者工艺步骤未严格执行。
所以,先找商砼公司吧,让他们看看,他们的结果出来再说,不严重就强化修补,损伤太大就砸掉重来,毕竟是挡土墙,马虎不得的。
回复
liu24456
2013年11月02日 17:44:50
6楼
回复
liu24456
2013年11月02日 17:51:30
7楼
來兮 发表于 2013-11-2 17:02 调整下图片,挂图了,先确定是什么裂缝。如果是上下贯通的垂直方向裂缝,很可能是沉降造成,基础太差。 …http://b170.photo.store.qq.com/psb?/V11M7FMD1vpbUS/GWoiyudmHvg6bbMT8PDh1KB9w3KcfYXtxcP8c40q9Bs!/b/dIkaV2X4AQAA&bo=wgEgAwAAAAABAMc!&rf=photoDetail能看清了吧? 基础是筏板基础,初凝阶段也没有受外力撞击,但是拆模的时候一边先拆了一边没有拆,暴露在外边的到没有裂缝而在里面的墙基本一面墙很多裂缝
回复
liqiang69126
2013年11月02日 18:49:39
8楼
來兮 发表于 2013-11-2 17:02 调整下图片,挂图了,先确定是什么裂缝。如果是上下贯通的垂直方向裂缝,很可能是沉降造成,基础太差。 …回答的太赞了。不过,他的图还是挂了
回复
梦900621
2013年11月02日 19:50:57
9楼
扎脸熟男 发表于 2013-11-2 17:44 你图片不要直接复制过来,先存放到电脑上再上传,你现在是所有图片都看不见,尽快调整一下啊
回复
梦900621
2013年11月02日 19:51:18
10楼
扎脸熟男 发表于 2013-11-2 17:44 你图片不要直接复制过来,先存放到电脑上再上传,你现在是所有图片都看不见,尽快调整一下啊
回复
梦900621
2013年11月02日 19:54:07
11楼
扎脸熟男 发表于 2013-11-2 17:51 能看清了吧? 基础是筏板基础,初凝阶段也没有受外力撞击,但是拆模的时候一边先拆了一边没有拆,暴露 …应该是温度应变引起的收缩裂缝
回复