求助天车滑触线问题
yzh19801224
2013年11月01日 20:00:38
只看楼主

我们公司厂房长300米,宽30.5米。有2台10T单梁行车,2台32T双梁行车,2台20T双梁行车,选用的800A的单级滑触线,一个电源柜,为什么几台行车不能通场运行啊。求解?谢谢!

我们公司厂房长300米,宽30.5米。有2台10T单梁行车,2台32T双梁行车,2台20T双梁行车,选用的800A的单级滑触线,一个电源柜,为什么几台行车不能通场运行啊。求解?谢谢!
免费打赏
lingxuct
2013年11月03日 10:34:37
2楼
计算过没有,全部行车都在正常运行中,需要多少电流?

没看明白“800A的单级滑触线”的意思,如果把800A出线开关装在300米滑触线的中间,到两头各是150米,一半行车在头上的压降会不会太大?

个人有个想法:用二条电缆(各400A)在滑触线的75米处和225处同相接入,这样可以减小滑触线上的压降,也能提高开关保护的灵敏度。
回复
yzh19801224
2013年11月05日 20:30:41
3楼
谢谢啊,我是新人,以后还有么不明白的还望您多多指教。
回复
胡大
2013年11月06日 21:47:50
4楼
行车属间歇运行设备,300米长度在中间接入即可,既经济、又安全,只要进线电缆长度距变压器400米范围内是没有问题的。
回复
wanyuankeji
2013年11月08日 15:46:58
5楼
分段供电就可以了,
回复
yzh19801224
2013年11月11日 20:38:28
6楼
谢谢啊,各位
回复
zengdaiqiu
2013年11月14日 21:10:52
7楼
两台多功能天车大概800kw,配电室至厂房中间大概250米,请问该怎么敷设电缆
回复
wanyuankeji
2013年11月16日 17:21:38
8楼
走电缆沟或者桥架,分段供电就可以啦
回复

相关推荐

APP内打开