有用midas算的贝雷支架,支点处的竖杆好容易应力超标哦,是什么原因呢
大卫磕巴菲儿
2013年11月01日 17:23:17
来自于MIDAS
只看楼主

有用midas算的贝雷支架,支点处的竖杆好容易应力超标哦,是什么问题呢?

有用midas算的贝雷支架,支点处的竖杆好容易应力超标哦,是什么问题呢?
免费打赏
大卫磕巴菲儿
2013年11月01日 17:24:04
2楼
这个动不动就到200~300MPa的样子,难道是算法有问题么
回复
萧寒99
2013年11月04日 10:28:58
3楼
这个计算结果是正常的吧,本身支点位置竖杆应力一般都是超的,需要采用加强竖杆进行设计。
回复
大卫磕巴菲儿
2014年05月30日 23:59:33
4楼
支架安全服役完成了。