钢筋混凝土工程问题剖析--大家来找茬列出你所见施工后的工程图片中的问题所在,大家讨论共同进步

钢筋混凝土工程问题剖析--大家来找茬
列出你所见施工后的工程图片中的问题所在,大家讨论共同进步
免费打赏
syl_xghb
2013年11月01日 12:34:33
2楼
精品贴就要来拜读
回复
边小安
2013年11月01日 12:59:19
3楼
箍筋加密么 还要 不是太懂
回复
小泛泛
2013年11月01日 16:52:04
4楼
:@这是什么工程,坚决取缔!
回复
gzdq88
2013年11月01日 21:31:44
5楼
振捣不密实 构造柱钢筋 没有加密
回复
欢聚一堂
2013年11月02日 10:30:46
6楼
构造柱主筋搭接长度不够,箍筋在柱根没有加密且弯钩没有135°。主体框架支模质量差,造成大量漏浆,降低砼的强度,原因分析:1、柱根模板有缝隙,有用编织袋堵漏的痕迹。2、模板加固不牢,有涨模现象。
回复
yingyongdalian
2013年11月02日 14:33:48
7楼
wangfeiabcd 发表于 2013-11-2 10:30 构造柱主筋搭接长度不够,箍筋在柱根没有加密且弯钩没有135°。主体框架支模质量差,造成大量漏浆,降低砼的 …分析的很透彻 赞一下
回复
修普诺斯
2013年11月02日 19:18:53
8楼
现在的工程十之八九都是这样
回复
ch782998781
2013年11月02日 19:43:30
9楼
构造柱的接头断面应该搓开
回复
sd1176042
2013年11月03日 10:51:16
10楼
一、构造柱主筋搭接不对,同一截面下,钢筋搭接头不能超过50%;箍筋在柱的上下1/3根没有加密,且弯钩没有135°。
二、支模质量差,存在漏浆问题,而且漏浆严重
三、现场成品保护环节做的很差
回复
欢聚一堂
2013年11月03日 18:43:46
11楼
sd1176042 发表于 2013-11-3 10:51 一、构造柱主筋搭接不对,同一截面下,钢筋搭接头不能超过50%;箍筋在柱的上下1/3根没有加密,且弯钩没有13 …构造柱主筋可以在同一位置搭接的