钢筋混凝土工程问题剖析--大家来找茬列出你所见施工后的工程图片中的问题所在,大家讨论共同进步
钢筋混凝土工程问题剖析--大家来找茬
列出你所见施工后的工程图片中的问题所在,大家讨论共同进步
2楼
精品贴就要来拜读
回复
3楼
箍筋加密么 还要 不是太懂
回复
4楼
:@这是什么工程,坚决取缔!
回复
5楼
振捣不密实 构造柱钢筋 没有加密
回复
6楼
构造柱主筋搭接长度不够,箍筋在柱根没有加密且弯钩没有135°。主体框架支模质量差,造成大量漏浆,降低砼的强度,原因分析:1、柱根模板有缝隙,有用编织袋堵漏的痕迹。2、模板加固不牢,有涨模现象。
回复
7楼
wangfeiabcd 发表于 2013-11-2 10:30 构造柱主筋搭接长度不够,箍筋在柱根没有加密且弯钩没有135°。主体框架支模质量差,造成大量漏浆,降低砼的 …分析的很透彻 赞一下
回复
8楼
现在的工程十之八九都是这样
回复
9楼
构造柱的接头断面应该搓开
回复
10楼
一、构造柱主筋搭接不对,同一截面下,钢筋搭接头不能超过50%;箍筋在柱的上下1/3根没有加密,且弯钩没有135°。
二、支模质量差,存在漏浆问题,而且漏浆严重
三、现场成品保护环节做的很差
回复
11楼
sd1176042 发表于 2013-11-3 10:51 一、构造柱主筋搭接不对,同一截面下,钢筋搭接头不能超过50%;箍筋在柱的上下1/3根没有加密,且弯钩没有13 …构造柱主筋可以在同一位置搭接的
回复