现在火线跟零线带了负载,用摇表能否测出这个负载的绝缘电阻,还有能否用摇表判断这个灯具的好坏 ps:负载是带镇流器的灯具
现在火线跟零线带了负载,用摇表能否测出这个负载的绝缘电阻,还有能否用摇表判断这个灯具的好坏
ps:负载是带镇流器的灯具
2楼
千万别!
摇表只能断电后测量绝缘电阻,不能测量绝缘电阻以外的其他数据。
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-10-31 14:41 千万别!摇表只能断电后测量绝缘电阻,不能测量绝缘电阻以外的其他数据。版主,我的意思是断电之后去测负载的绝缘电阻,不是电缆的,这个测试结果准不准确
回复
4楼
不能哈,负荷不同,它的电阻值也不同,而且测出来的是这个负荷的电阻值,除非你取开灯具,单独用摇表测线路哈,检查灯具,用万用表就可以了哈。
回复
5楼
断电后,测导线与灯具外壳的绝缘电阻还是应该用兆欧表。所以说是可以的
回复
6楼
鸭江绿水 发表于 2013-11-1 13:57 断电后,测导线与灯具外壳的绝缘电阻还是应该用兆欧表。所以说是可以的我的意思测火线跟零线之间绝缘电阻,不是导线对地的绝缘电阻
回复
7楼
cy332021 发表于 2013-11-1 13:58 我的意思测火线跟零线之间绝缘电阻,不是导线对地的绝缘电阻如果不拆除灯具那么就有可能测不出来,或不准确。有时候开关即使断开也不能保证
回复
8楼
鸭江绿水 发表于 2013-11-1 14:04 如果不拆除灯具那么就有可能测不出来,或不准确。有时候开关即使断开也不能保证ok,了解了,多谢大神
回复
9楼
cy332021 发表于 2013-11-1 14:05 ok,了解了,多谢大神我不是神,我也是一个随时在学习的电工。愿我们共同进步!
回复
10楼
cy332021 发表于 2013-11-1 13:26 版主,我的意思是断电之后去测负载的绝缘电阻,不是电缆的,这个测试结果准不准确一楼是这样说的:“现在火线跟零线带了负载,用摇表能否测出这个负载的绝缘电阻,还有能否用摇表判断这个灯具的好坏”断电后测量负载的绝缘电阻?还不是电缆的,那就把电缆拆开。结果准不准确?要看人为误差有多少,表的误差有多少!你相信就准确的,你不相信就不准确的!!!
回复
11楼
首先确定带电负荷不能用摇表测试。因为摇表本身就是一个小型发电机,使用说明中:每分钟以120转的速度摇测,另外应注意如果用电器是220V交流电,可用500V戓1000V摇表,千万不能用2500V摇表。一般摇测绝缘电阻值在0.5M欧以上即为合格。切记断电后单独测试电器件把连线拆除。
回复