请教这个无梁楼板柱帽和拉钩的问题
engansonchen
2013年10月31日 09:23:41
只看楼主

本帖最后由 engansonchen 于 2013-10-31 09:25 编辑 1、请问这个柱帽里柱子的竖向钢筋怎么处理?是要下弯90度吗?这个柱子到地下室顶板就没有了。为什么不开料的时候直接弯好?2、图纸中的S拉钩能不能用旁边这个形式的代替?有什么区别?

本帖最后由 engansonchen 于 2013-10-31 09:25 编辑

1、请问这个柱帽里柱子的竖向钢筋怎么处理?是要下弯90度吗?这个柱子到地下室顶板就没有了。为什么不开料的时候直接弯好?
2、图纸中的S拉钩能不能用旁边这个形式的代替?有什么区别?

IMG_20131030_152716.jpg


QQ图片20131031090740.jpg

富强168
2013年11月01日 09:25:40
2楼

谢谢楼主无私奉献
回复
greencx
2013年11月01日 09:35:28
3楼
看到真相了
回复
aiqiongqiongai
2013年11月01日 10:54:33
4楼
本帖最后由 aiqiongqiongai 于 2013-11-1 11:02 编辑

一般柱和剪力墙的竖向钢筋顶端都是90度向内弯曲,下料的时候弯好了再绑扎安装。这个S形拉钩是固定上下层钢筋位置的,作用和马凳筋差不多
回复
engansonchen
2013年11月01日 11:10:55
5楼
aiqiongqiongai 发表于 2013-11-1 10:54 一般柱和剪力墙的竖向钢筋顶端都是90度向内弯曲,下料的时候弯好了再绑扎安装。这个S形拉钩是固定上下层钢筋 …那S型和普通的拉钩形式有什么区别呢?还有拉筋应该是有抗扭作用吧
回复
aiqiongqiongai
2013年11月01日 11:23:49
6楼
engansonchen 发表于 2013-11-1 11:10 那S型和普通的拉钩形式有什么区别呢?还有拉筋应该是有抗扭作用吧箍筋是抗剪的,抗扭的筋前面会有一个N,是纵向布置的,与受力筋一起构成钢筋骨架。这个柱里的S型拉筋就是起固定受力钢筋的作用,没有抗扭的作用。根据图纸或规范要求,一般框住的拉钩用C型,框梁的拉钩用S型.人防顶板、底板拉筋,梁的单肢箍用S其余都用C,S型加工,绑扎都比C型麻烦,并且C型只有一端做135度弯钩,一般的工地都舍不得用S型的,既然S型用在人防里,说明拉结效果肯定比较好,个人意见加百度意见仅供参考。
回复
cdmgjifhger
2013年11月01日 12:05:53
7楼
谢谢楼主的建议,
回复
ly2030
2013年11月01日 12:59:53
8楼

谢谢楼主的建议,
回复
mohawk
2013年11月01日 14:32:13
9楼
若上部再无结构,应该按按锚固长度及构造要求锚入结点。弯钩以S型为好,与主筋接触面更大点,更合理点。抗不抗扭的问题,任何一个构件在实际工作中总有点扭力,大小的问题,实质上钢筋一般在任何工作环境中主要是利用其轴向的强度来抵抗外力。
回复
liuzihao0117
2013年11月01日 15:15:05
10楼
感谢楼主分享
回复
首心守贝
2013年11月01日 15:38:25
11楼
这个还是可以有的,可以不用S拉钩
回复

相关推荐

APP内打开