大型商业建筑,分变电所内一只真空断路器在运行一年后,A相电流显示204A,实际20kv配电2000KVA变压器额电电流为57.7A,断路器跳闸后检查没问题,重新投入运行后几天又跳闸。是否是断路器真空泄漏,绝缘损坏,A相对地刚拉弧就跳闸
大型商业建筑,分变电所内一只真空断路器在运行一年后,A相电流显示204A,实际20kv配电2000KVA变压器额电电流为57.7A,断路器跳闸后检查没问题,重新投入运行后几天又跳闸。是否是断路器真空泄漏,绝缘损坏,A相对地刚拉弧就跳闸
2楼
1、下级故障,造成短路或过负荷。检查一下保护模块,有没有事件记录。2、保护模块本身故障,采样不准。
回复
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-31 10:01 编辑
A相电流204A(跳闸),查一下其他二相的电流是多少,接地电流有没有,如有是多少,A相电流总有回路,如果其他二相正常,接地电流也没有,那么,只能认为电流互感器二次短路了!(或综保电流单元中A相有毛病)
检查综保:把电流二次线换相------A到B,B到C,C到A,再看电流情况,如果出现B相大了,说明CT有问题了,仍是A相大,说明综保出问题了。
回复
4楼
谢谢我也怀疑是综保有问题,误报