住宅前室喷淋是否设计喷淋问题
yzh12
yzh12 Lv.2
2013年10月30日 18:19:21
只看楼主

因消防规范没规定死,各省市消防部门有解释权,为了解各地消防要求,方便同行设计,请各大侠分省市列出各自设计过的工程,住宅前室喷淋设计详解。例如:福建省消防总队统一发文《福建省高层建筑防火设计指导意见》5.2条高层综合楼和商住楼,其上部住宅公共部分应设置自动喷水灭火系统,当上部为单元式住宅时也可设置简易喷淋系统;超过100m的建筑应按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的有关规定执行。5.3条除高层住宅外,高层居住建筑应按高层公共建筑的要求设置自动喷水灭火系统。

因消防规范没规定死,各省市消防部门有解释权,为了解各地消防要求,方便同行设计,请各大侠分省市列出各自设计过的工程,住宅前室喷淋设计详解。例如:福建省消防总队统一发文 《福建省高层建筑防火设计指导意见》 5.2条 高层综合楼和商住楼,其上部住宅公共部分应设置自动喷水灭火系统,当上部为单元式住宅时也可设置简易喷淋系统;超过100m的建筑应按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的有关规定执行。5.3条除高层住宅外,高层居住建筑应按高层公共建筑的要求设置自动喷水灭火系统。
故福建地区纯住宅 上部的前室、走道等公共部分均可不设喷淋。本人正设计山东省青岛市项目,不知当地消防队要求,望哪位大侠指点。其它地市的工程也希望大家准确说说,造福同行,谢谢!
yzh12
2013年11月04日 20:00:09
2楼
怎么没人回复
回复
lingbo52
2013年11月05日 13:38:10
3楼
根据建筑的性质来说的,公建和住宅不同类型的建筑是不同的设计。非住宅类的居住建筑或公建一般都是需要在公共部分设计喷淋系统的。