一栋5层办公综合楼,建筑面积5900m2,设有两部疏散楼梯采用敞开式楼梯间(可自然排烟)能满足防火分区的要求吗?若不可行,在二楼、四楼的楼梯间设乙级防火门,能否算划分为3个防火分区?请高人指点。
一栋5层办公综合楼,建筑面积5900m2,设有两部疏散楼梯采用敞开式楼梯间(可自然排烟)能满足防火分区的要求吗?
若不可行,在二楼、四楼的楼梯间设乙级防火门,能否算划分为3个防火分区?请高人指点。
2楼
第一我觉得设几部楼梯跟防火分区没有关系,是看疏散够不够,第二设乙级防火门分隔可以分为三个防火分区
回复
3楼
redwind0601 发表于 2013-10-31 08:56 第一我觉得设几部楼梯跟防火分区没有关系,是看疏散够不够,第二设乙级防火门分隔可以分为三个防火分区每层的面积基本相等1200m2左右,可否每层作为一个防火分区。担心敞开式楼梯间(可自然排烟)把上下层联通。敞开式楼梯间与敞开式楼梯如何界定?
回复
4楼
可以,只要一个防火分区面积不大于2500平方米,就可以的。
回复
5楼
可以,只要一个防火分区面积不大于2500平方米,就可以的。
回复
6楼
yb790101 发表于 2013-11-1 09:30 可以,只要一个防火分区面积不大于2500平方米,就可以的。请问敞开式楼梯与敞开式楼梯间的区别,靠外墙设置的敞开式楼梯间不算把上下层联通的敞开式楼梯?
回复
7楼
应该是封闭楼梯间吧
回复
8楼
首先,5900平米,要是不上喷淋的话就是2500平方米一个防火分区,反之是5000平米一个防火分区。每个防火分区不得少于两个疏散口。规范上说超高5层的其他公共建筑要设有封闭楼梯间,你这个可以不设,但是我建议设上,我们这边的地方审图就是要求设封闭楼梯间的,且为乙级防火门。你要按2500平米一个防火分区设的话,就必须是3个防火分区。建议1层为一个防火分区,2~3为一个,4~5为一个。
回复
9楼
xierui0037 发表于 2013-11-1 22:52 首先,5900平米,要是不上喷淋的话就是2500平方米一个防火分区,反之是5000平米一个防火分区。每个防火分区 …谢谢!与我的想法相似,有一事不明,敞开式楼梯间是不是上下层相连通的开口啊?
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
很好,非常精辟的总结!
回复