电容器投切中的问题
zhaorenhua
zhaorenhua Lv.8
2013年10月30日 16:22:56
只看楼主

我有一个电容柜300kvar,10回路,控制器只在前5路投切,不往后面走,换了好几个控制器还是不行(设置都是好的),请各位大侠帮忙分析分析,谢谢

我有一个电容柜300kvar,10回路,控制器只在前5路投切,不往后面走,换了好几个控制器还是不行(设置都是好的),请各位大侠帮忙分析分析,谢谢
免费打赏
zhaorenhua
2013年10月30日 17:12:51
2楼
手动和巡检都没问题,请大家帮帮忙
回复
一指慢
2013年10月30日 21:27:29
3楼
前5路投切时功率因数达到多少了?
目标功率因数设定为多少?
回复
zhaorenhua
2013年10月31日 08:46:48
4楼
前5路全投为1,设置0.92-0.995,后改成0.92-0.96都不行
回复
zhixiansheng
2013年11月01日 09:06:07
5楼
是不是投切只设了5路,或后5路的容量是0 看看控制器的设定
回复
lyh9801
2013年11月01日 16:45:23
6楼
问题不难,想办法排除吧!
回复
zhaorenhua
2013年11月05日 15:03:42
7楼
设置的是10路
回复
zhixiansheng
2013年11月06日 14:16:45
8楼
zhaorenhua 发表于 2013-11-5 15:03 设置的是10路后5路的容量?或者单组电容的容量大,5路达到目标功率因数了
回复
whb9501
2013年11月07日 14:05:05
9楼
应该是设置问题,或者5路已经达到目标
回复
shenzhen_aut
2013年11月11日 11:05:56
10楼
呵呵
你的问题不是问题。
以我们深圳奥特电器公司的GZK无功补偿器的使用为例说明:
1、请将补偿目标,就是常说的【切除点】,调整到0.98,或者0.99,乃至1.00都可以,以便提高补偿效果。
2、检查:投完前面5组电容后,显示的功率因数值是多少?如果显示值超过你设定的目标,那后面不投就是正常的。反正就是故障。
3、检查:投完前面5组电容之后,有无出现过压报警?功率因数提高,也会导致电压升高,可能出现过压。出现过压时,GZK无功补偿器就会切除电容器,不投了。反之,就是故障。
更多情况,不妨QQ交流吧,我公司网站也有很多资料可查。
回复
zhaorenhua
2013年11月11日 15:08:19
11楼
你QQ多少,可以交流交流,

回复

相关推荐

APP内打开