关于剪力墙结构保护层问题
sunqingzhen1988
2013年10月30日 15:49:09
只看楼主

最近做的一个17层纯剪力墙结构,有三米多的埋地层,埋地层的剪力墙保护层厚度我给的25mm,地上部分剪力墙保护层厚度给的15mm,施工单位和我说保护层厚度不一样没法做。求助~~~

最近做的一个17层纯剪力墙结构,有三米多的埋地层,埋地层的剪力墙保护层厚度我给的25mm,地上部分剪力墙保护层厚度给的15mm,施工单位和我说保护层厚度不一样没法做。求助~~~
免费打赏
lh9704
2013年11月05日 18:07:39
12楼
11G101-1-70页的大样 剪力墙变截面处竖向分布钢筋构造中第三个大样是下大上小,我们把它反过来不就可以了吗
回复
尽早入土为安
2013年11月05日 19:57:29
13楼
可以做的 1111
回复
yu02107914
2017年02月14日 16:00:52
14楼
图集上标注的多详细啊!
回复
qq_1482937603746
2017年02月14日 23:10:59
15楼
估计不好做 施工单位借口罢了
回复
blessing
2017年02月15日 11:17:01
16楼
类似变截面构件了,按照上面的图集做法可以实现。估计施工单位是想让把下面的厚度加厚,赚点设计变更费用。
回复
peng86660446
2017年02月15日 14:28:51
17楼
这个完全可以做
回复
谢好
2017年02月16日 00:40:02
18楼
好资料,谢谢分享