等电位联结严禁与防雷接地引下线公用,应统一在接地体处做合并接地,很不解刚看到有人说起,等电位联结在前面接还是接地那接有什么区别

等电位联结严禁与防雷接地引下线公用,应统一在接地体处做合并接地,很不解刚看到有人说起,等电位联结在前面接还是接地那接有什么区别
免费打赏
tianpeizhang
2013年10月30日 16:06:16
2楼
雷击避雷器时,在引下线中流过雷电流,由于引下线有电阻,会产生压降,若与等电位连接共有引下线,等电位连接与PE线间电位差。有可能击穿电气装置的绝缘,或造成电击,有安全隐患,应禁止。
回复
qq359879362
2013年10月30日 16:48:50
3楼
作为设计人员表示,现实设计中很大部分就是共有引下线
回复
一指慢
2013年10月30日 22:04:10
4楼
tianpeizhang 发表于 2013-10-30 16:06 雷击避雷器时,在引下线中流过雷电流,由于引下线有电阻,会产生压降,若与等电位连接共有引下线,等电位连 …赞同这个解释!
回复
云飘飘
2013年10月31日 07:12:54
5楼
主要考虑电气距离
回复
hzhsj
2013年10月31日 08:00:32
6楼
“等电位联结严禁与防雷接地引下线公用,应统一在接地体处做合并接地”?此说有依据吗?
回复
hzhsj
2013年10月31日 08:10:46
7楼
tianpeizhang 发表于 2013-10-30 16:06 雷击避雷器时,在引下线中流过雷电流,由于引下线有电阻,会产生压降,若与等电位连接共有引下线,等电位连 …“雷击避雷器时,在引下线中流过雷电流,由于引下线有电阻,会产生压降,若与等电位连接共有引下线,等电位连接与PE线间(原文如此,不通)电位差”此话有误。因为若将引下线与附近的等电位连成一体,就没有电位差了。所以规范规定,要么连成一体,要么保持3m以上距离(在实际工程中要保持这么大距离不太可能)。